    一、用電管理: 
        
    ⒈臨時用電必須按“《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-88”編制用電施工組織設計制定安全用電技術措施和電氣防火措施。
        
    ⒉臨時用電工程圖紙必須單獨由電氣工程技術人員繪制,經技術負責人審批后作為臨時施工的依據。
        
    ⒊臨時用電施工組織設計的內容和步驟:
        
      現場勘探,確定電源進線總配電箱(柜),分配電箱的位置及線路走向。
        
      進行負荷計算,選擇導線截面和電器的類型、規格。
        
      繪制電氣平面圖,立面圖和接線系統圖。
        
      制定安全用電技術措施和電氣防火措施。
        
    ⒋施工現場臨時用電安全技術檔案:
        
      臨時用電施工組織設計及修改施工組織設計的全部資料。
        
      技術交底資料。
        
      臨時用電工程檢查驗收表。
        
      接地電阻測定記錄。
        
      定期檢(復)查表(工地每月,公司每季進行一次)。
        
      電工維修工作記錄。
    ⒌安裝、維修或拆除臨時用電工程,必須由電工完成,電工等級應同工程的難易程度和技術復雜性相適應。
     
    二、電工: 
        
    ⒈電工必須經過專業及安全技術培訓,經(地)市勞動部門考試合格發給操作證,方準獨立操作。
        
    ⒉電工應掌握用電安全基本知識和所有設備性能。
        
    ⒊上崗前按規定穿戴好個人防護用品。
        
    ⒋停用設備應拉閘斷電,鎖好開關箱。
    ⒌負責保護用電設備的負荷線,保護零線(重復接地)和開關箱。     
    ⒍移動用電設備必須切斷電源,在一般情況下不許帶電作業,帶電作業要設監護人。
        
    ⒎按規定定期(工地每月、公司每季)對用電線路進行檢查,發現問題及時處理,并做好檢查和維修記錄。
    ⒏應懂得觸電急救常識和電器滅火常識。
     
    三、安全距離與外電防護: 
        
    外電線路:指施工現場臨時用電線路以外的任何電力線路。
        
    ⒈不得往高、低壓線路下方施工、搭設臨時設施或堆放物件、架具、材料及其他雜物。
        
    ⒉安全距離:
        
      在建工程(包括腳手架)的外側與架空線路之間的最小安全距離1kv不小于4m,110kv不小于6m,35110kv不小于8m。架空導線最大弧垂與施工現場地面最小距離≥4.0m與機動車道≥6.0m。
        
      起重臂或被吊物邊緣與10kV的架空線路水平距離≥2m
        
      機動車道與外電架空線路交叉的最小距離1kv以下為6m,10kv以下為7m。
        
    ⒊外電防護:
        
      達不到安全距離要求,必須采取防護措施,增設屏障、遮欄、圍欄或保護網,并懸掛醒目的警告標志牌。
        
      帶電體至遮欄的安全距離10kv應大于95cm,35kv應大于115cm.
        
      帶電體至柵欄(封閉)的安全距離10kv應大于30cm35kv應大于50cm。
        
      在架設防護設施時,應有電氣技術人員或孊毎踩珕T監護。
      無法防護時必須采取停電,遷移線路或更改工程位置,否則不準施工。
     
    四、供電路線: 
        
    架空線路必須架設在專用電桿上,嚴禁架設在樹木上或腳手架上等不穩固的地方。
        
    ⒈架空線路最少截面:為滿足機械強度要求,鋁線≥16mm2 ,銅線≥10mm2 跨越鐵路、公路、河流、電力線路檔距內的絕緣鋁線不少于35mm2 ,銅線不少于16mm2 。
        
    ⒉電線接頭:在一個檔距內,每層架空線接頭不得超過該層導線
    50
    %,且一根導線只允許一個接頭,跨越道路、河流檔距內不得有接頭。
        
    ⒊電桿檔距:最大不超過35m,線間距不得少于0.3m,上下橫擔間高壓與低壓1.2m,低壓與低壓0.6m,(橫擔選用附表于后)。
        
    ⒋電桿及埋設:電桿應選用鋼筋混凝土桿或木桿,其稍徑不得小于13cm,埋設深度為桿長的十分之一加0.6m。
        
    ⒌拉線:拉線宜用截面不少于Φ4×3的鍍鋅鐵絲、拉線與電桿的夾角慶在4530度之間,埋地深度不少于1m,鋼筋混凝土桿上的拉線應在高于地面2.5m處裝設拉緊絕緣子。
    ⒍室內配線:進戶線過墻應穿管保護,距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施,室外應采用絕緣子固定。
     
    五、電纜線路: 
        
    ⒈電纜干線應采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明設,并應避免機械損傷和介質腐蝕。
        
    ⒉電纜穿越建筑物、構筑物、道路、易受機械損傷的場所及引出地面從2m高度至地下0.2m處,必須加設防護套管。
    ⒊橡皮電纜架空敷設時,應沿墻壁或電桿設置,并用絕緣子固定,嚴禁使用金屬裸線作綁線。橡皮電纜的最大弧垂距地面不得小于2.5m。   
    ⒋在高層建筑的臨時電纜配電必須采用電纜埋地引入。電纜垂直敷設的位置充分利用在建工程的豎井、電梯孔等,并應靠近電負荷中心,固定點每層樓不得小于一處。電纜水平敷設宜沿墻或門口固定,最大弧垂距地不小于1.8m
     
    六、配電柜(盤)、配電箱及開關箱: 
        
    ⒈配電系統應設置總配電柜(盤)和分配電箱,實行分級配電。室內總配電柜(盤)的裝設應符合下列規定:
        
      配電柜(盤)正面的通道寬度,單劃不小于1.5m,雙劃不少于2m,后面的維護通道為0.8m(個別部位不許少于0.6m),側面通道不少于1m。
        
      配電室的天棚距地面不低于3m
        
      在配電室設置值班或檢修室時,距配電柜(盤)的水平距離大于1m,并采取屏障隔離。
        
      配電室門應向外開。
        
      配電箱的裸母線與地面垂直距離少于2.5m時采用遮欄隔離,遮欄下面通道的高度不少于1.9m。配電裝置的上端距天棚不少于0.5m。
        
      裸母線應涂刷有色油漆,并應符合下表規定:
                    
              
     
             垂直排列  水平排列  引下排列 
       A       
                        
       B       
                        
       C       
                        
       D       
                               
         
      配電柜(盤)應按規定裝設有功、無功電度表,及分路裝設電流、電壓表。 
      配電柜(盤)應裝設短路、過負荷保護裝置和漏電保護開關。 
      配電柜(盤)上的配電線路開關應標明控制回路。 
        
      配電柜(盤)或配電線路維修時,應掛停電標志牌。停、送電必須由專人負責。 
        
    ⒉配電箱:動力配電箱與照明開關箱宜分別設置,如合用一個配電箱,動力和照明線路應分別設置。 
        
    ⒊總配電箱應設在靠近電源的地區,分配電箱應裝在用電設備或負荷相對集中的地區。分配電箱與開關箱的距離不得超過30m。開關箱與其控制的固定用電設備的水平距離不宜超過3m 
        
    ⒋配電箱、開關箱周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道、不得堆放任何妨礙操作、維修的物品;不得有灌木、雜草。 
        
    ⒌配電箱、開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作。安裝應端正牢固,箱下底與地面的距離在1.31.5m之間。 
        
    移動式開關箱應裝高在堅固的支架上,下底離地面0.61.5m。進出線必須采用橡皮絕緣電纜。 
        
    ⒍配電箱、開關箱內的開關電器(含插座)應緊固在電器安裝板上,并便于操作(間隙5cm)不得歪斜和松動。電線應用絕緣導線,剝頭不得外露,接頭不得松動。 
        
    ⒎箱內的工作零線應通過接線端子板連接,并應與保護零線接線端子分設。 
        
    ⒏箱體的金屬外殼應做保護按零(或接地),保護零線必須通過接線端子板連接。 
        
    ⒐配電箱、開關必須防雨、防塵。導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面,并要求上部為電源端,嚴禁設在箱體的上頂面、側面、后面或箱門處。 
        
    ⒑進、出線應加護套分路成束并做防水彎,導線束不得與箱體進出口直接接觸。 
     
    七、電器裝置的選擇: 
        
    ⒈配電箱、開關箱內的電器設備必須可靠完好,不準使用破損、不合格的電器。熔斷器的熔體應與用電設備容量相適應。 
        
    ⒉總配電箱或分配電箱均應裝設總閘隔離開關和分路隔離開關,總熔斷器和分路熔斷器（或總自動開關和分路自動開關);以及漏電保護器(若漏電保護器同時具備過負荷和短路保護功能,則可不設分路熔斷器或分路自動開關)。 
        
    ⒊每臺設備應有獨立的開關箱、實行一機一閘制,嚴禁用一個電器開關直接控制二臺及二臺以上用電設備(含插座)。 
        
    ⒋現場用電設備除做保護接零外,都必須在設備負荷線的首端處安裝漏電保護器。 
        
    ⒌購置漏電保護器必須是國家定點生產廠或經過有關部門正式認可的產品。 
        
    ⒍對新購置或擱置已久重新使用和使用一個月以上的漏電保護器應認真檢驗其特性,發現問題及時修理或更換。 
        
    ⒎使用于潮濕和腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品。 
        
    ⒏手動閘刀開關只允許用于控制照明電路和容量不大于5.5kw的動力電路作直接啟動。容量大于5.5kw的動力電路應采用自動開關電器或降壓起動裝置控制。 
     
    八、使用與維護: 
    ⒈所有開關箱門應配鎖,專人負責,開關箱應標明用途所控設備。 
    ⒉配箱、開關箱每月檢查維修一次,必須由專業電工進行。電工必須按規定穿戴好防護用品和使用絕緣工具。 
        
    ⒊送電操作過程:總配電箱----分配電箱----開關箱; 
        
    停電操作過程:開關箱----分配電箱----總配電箱(特殊情況除外)。 
        
    ⒋施工現場停電一小時以上時,應切斷電源,鎖好開關箱。 
        
    ⒌配電箱、開關箱內不得放置任何雜物,并應保持清潔。 
        
    ⒍熔斷器的熔體(保險絲)更換時,嚴禁用不符合規格的熔體或其他金屬裸線代替。 
     
    九、照明: 
        
    ⒈在一個工作場所內,不得只裝設局部照明。 
        
    ⒉在正常濕度時,選用開啟式照明器(一般燈具)。 
        
    ⒊在潮濕或特別潮濕的場所,選用密閉型防水防塵照明器或配有防水燈頭的開啟式照明器。 
        
    ⒋對有爆炸和火災危險的場所,必須安裝與危險場所等級相適應的照明器。 
        
    ⒌在振動較大的場所,選用防振型照明器。 
        
    ⒍照明器具和器材的質量應合格,不得使用絕緣老化工破損的器具和器材。 
        
    ⒎在特殊場所照明應使用安全電壓照明