女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 設置標準層后“選擇起點”的問題

    工程里面設置了標準層(3~32層為標準層),起點設置在首層,在2層及3~32層的標準層中都可以“選擇起點”,為什么在33層卻找不到首層的起點呢?補充:在33層設置起點后,卻能選擇到33層的起點。后來我把標準層拆分了,3~32層均設置一層,這時候33層就能選擇到首層的起點。有人能解答一下嗎?難道標準層都要拆分設置嗎?

    設置起點

    標準層

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    回復:不是樓層設置的關系,和是否設置標準層與否沒有關系。只要保證正確相連就可以,出現這個提示說明你的沒有正確相連。 檢查:動態觀察,選擇全部樓層,看看是否存在不相連或者斷開;或者頂層管道與橋架標高存在差距沒有相連; 處理方法:用軟件的自動生成立管功能使沒有相連的生成立管后即可。 說明:你建立的標準層時不對的,3-32層為標準層,建立樓層時,必須把3層、32層單獨建立,因為這兩個樓層上線相連的不是標準層。 建議:標準層僅僅是樓層平面是標準的,但是豎向是有一定差異的。算量時盡量不要建立標準層,雖然層數多,但是通過樓層間的復制功能,再多的標準層也可以在幾秒鐘內搞定,并可以減少不必要的麻煩。

    2012-08-14 17:15:08 

  • 這個問題真不懂,不過你三維檢查一下32到33層的橋架是不是有地方沒有連接上呢

    2012-08-13 12:49:10 

  • 可能原因如下: 1)選擇的管不是與橋架直接相連的管,必須選擇一段和橋架相連接得導管; 2)在橋架線路中,存在標高沒有連接的橋架或導?,請仔細檢查其各段橋架與導管標高,保證管理暢通; 3)橋架是在“電纜導管”構件類型中新建的,而與之相連的導管是在“電線導管”新建的并且進行識別的。在軟件中必須保證統一性:橋架與導管必須都在“電纜導管”或“電線導管”中新建。 對照以上自查,必能解決!

    2012-08-13 13:19:44 

  • 定義樓層應該要分層定義

    2012-08-13 12:30:08 

  • 建議樓主在定義樓層的時候分開樓層定義,不要用標準層。

    2012-08-13 14:17:30 

  • 建議按正常的樓層建立

    2012-08-14 09:29:14 

  • 建議你最好不要建標準層為好。

    2012-08-15 13:56:18 