希逸 2012-08-15 15:40:36 | 廣東省 安裝 | 1327查看 1回答
自動報警系統
自動報警中,系統圖和平面圖怎樣對照起來看,和電氣照明計算方法一樣嗎?我截這份系統圖中,F(xiàn):連接的是手動和火災電話。D:連接的是樓層顯示器、輸入輸出系統、消火栓按鈕、廣播線。S:連接的是感煙、感溫、輸入輸出、樓層顯示器、廣播線嗎?還有消火栓按鈕也是和插座的計算方法一樣嗎?要計算兩次管和線?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納自動報警中,系統圖和平面圖怎樣對照起來看,和電氣照明計算方法一樣嗎?我截這份系統圖中,F(xiàn):連接的是手動和火災電話。D:連接的是樓層顯示器、輸入輸出系統、消火栓按鈕、廣播線。S:連接的是感煙、感溫、輸入輸出、樓層顯示器、廣播線嗎?還有消火栓按鈕也是和插座的計算方法一樣嗎?要計算兩次管和線? 答:消防必須減少中間接頭,也就是在頂板位置一般不設置分線盒,所以計算墻壁安裝的設備線管均需要計算兩個安裝的高度的工程量,比如層高3.0米,手報(帶電話插孔)安裝高度1.4米,那么需要計算的信號線高度為(3-1.4)*2,需要計算的電話線為(3-1.4)*2
2012-08-15 17:06:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看