  • 問樓層高度為3.3米,套了綜合腳手架后,粉刷時,還須套鋼管里腳手架嗎?

    1、問樓層高度為3.3米,套了綜合腳手架后,粉刷時,還須套鋼管里腳手架嗎? 2、頂層的梯間(一般為頂層高度+機房高度),高度較高,幾乎為二層了,須套滿堂腳手架嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    鋼管里腳手架是指混凝土結構的。凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架 頂層的梯間(一般為頂層高度+機房高度),高度較高,幾乎為二層了,超過3.6米就套滿堂腳手架。

    2012-08-15 20:05:36 

  • 已采納
    1、問樓層高度為3.3米,套了綜合腳手架后,粉刷時,不須要再套鋼管里腳手架。 2、頂層的梯間(一般為頂層高度+機房高度),高度較高,幾乎為二層了,不套滿堂腳手架,按綜合腳手架乘上超高的系數。

    2012-08-15 20:27:10 

  • 已采納
    1 套了綜合腳手架的裝修就不再計算裝飾腳手架; 2 頂層的樓梯間超過3.6米計算滿堂腳手架。