鋼筋撐起半邊天 2012-08-17 10:34:20 | 江蘇省 其他專業 | 572查看 1回答
細部構造檢驗批質量驗收記錄
細部構造檢驗批質量驗收記錄說? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納細部構造檢驗批質量驗收記錄
說 明
040104
040204
040303
040404
主控項目:
1、 天溝、檐溝的排水坡度,符合設計要求。用水平儀(水平尺)、拉線和尺量檢查。
2、 天溝、檐溝、檐口、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道的防水構造,必須符合設計要求和規范規定。
觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
(1)天溝、檐溝的防水構造要求:
①溝內附加層在天溝、檐溝與屋面交接處宜空鋪,空鋪的寬度不應小于200mm。
②卷材防水層應由溝底翻上至溝外檐頂部,卷材收頭應用水泥釘固定,并用密封材料封嚴。
③涂膜收頭用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封嚴。
④在天溝、檐溝與細石混凝土防水層的交接處,留凹槽并用密封材料嵌填嚴密。
(2)檐口的防水構造要求:
①鋪貼檐口800mm范圍內的卷材采取滿粘法。
②卷材收頭應壓入凹槽,用金屬壓條釘壓,并用密封材料封口。
③涂膜收頭用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封嚴。
④檐口下端做出鷹嘴和滴水槽。
(3)女兒墻泛水的防水構造要求:
①鋪貼泛水的卷材采取滿粘法。
②磚墻上的卷材收頭可直接鋪壓在女兒墻壓頂下,壓頂做防水處理;也可壓入磚墻凹槽內固定密封,凹槽距屋面找平層不小于250mm,凹槽上部的墻體做防水處理。
③涂膜防水層應直接涂刷至女兒墻的壓頂下,收頭處理用防水涂料多遍涂刷封嚴,壓頂做防水處理。
④混凝土墻上的卷材收頭采用金屬壓條釘壓,并用密封材料封嚴。
(4)水落口的防水構造要求:
①水落口杯上口的標高應設置在溝底的最低處。
②防水層貼入落口杯口不應小于50mm。
③水落口周圍直徑500mm范圍內的坡度不應小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不應小于2mm。
④水落口杯與基層接觸處應留寬20mm、深20mm凹槽,并嵌填實封材料。
(5)變形縫的防水構造要求:
①變形縫的泛水高度不應小于250mm。
②防水層應鋪貼到變形縫兩側砌體的上部。
③變形縫內應填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放襯墊材料,并用卷材封蓋。
④變形縫頂部應加扣混凝土或金屬蓋板,混凝土蓋板的接縫應用密封材料嵌填。
(6)伸出屋面管道的防水構造要求:
①管道根部直徑500mm范圍內,找平層應抹出高度不小于30mm的圓臺。
②管道周圍與找平層或細石混凝土防水層之間,應預留20mm×20mm凹槽,并用密封材料嵌填嚴密。
③管道根部四周應增設附加層,寬度和高度均不應小于300mm。
④管道上的防水層收頭處應用金屬箍堅固,并用密封材料封嚴。
2012-08-17 10:34:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看