鋼筋撐起半邊天 2012-08-17 10:54:16 | 江蘇省 其他專業 | 805查看 1回答
室外供熱管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
室外供熱管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表說??? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納室外供熱管道及配件安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
說 明
主控項目: 050801
1、 平衡閥及調節閥型號、規格及公稱壓力符合設計要求。安裝按要求進行調試,并作出標志。對照設計圖紙及產品合格證,觀察、調試報告。
2、 直埋無補償供熱管道預熱伸長及三通加固符合設計要求?;靥钋皯?yīng)注意檢查預制保溫層外殼及接口的完好性。回填按要求進行。觀察檢查和檢查隱蔽驗收記錄。
3、 補償器的位置必須符合設計要求,并進行預拉伸。管道固定支架的位置和構造必須符合設計要求。對照圖紙查驗預拉伸記錄。
4、 檢查井室,用戶入口處管道布置應便于操作及維修,支、吊、托架穩固,并滿足設計要求。觀察檢查。
5、 直埋管道的保溫應符合設計要求,接口在現場發泡時,接頭處厚度應與管道保溫層厚度一致,接頭處保護層必須與管道保護層成一體,符合防潮防水要求。對照圖紙,觀察檢查。
6、 供熱管道的水壓試驗壓力應為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。在試驗壓力在10min內壓力除不大于0.05Mpa,然后降至工作壓力下檢查,不滲不漏。檢查試壓報告。
7、 管道試壓合格后,應進行沖洗。觀察檢查,以水色不渾濁為合格。
8、 管道沖洗完畢應通水、加熱,進行試運行和調試。當不具備加熱條件時,應延期進行。測量各建筑物熱力入口處供回水溫度及壓力。全數檢查。
一般項目:
1、 管道水平敷設其坡度應符合設計要求。對照圖紙,用水準儀(水平尺)、拉線和尺量檢查。
2、 除污器構造應符合設計要求,安裝位置和方向應正確。管網沖洗后應消除內部污物。打開清掃口檢查。
3、 管道及管件焊接的焊縫表面質量應符合規定:
(1)焊縫外形尺寸應符合圖紙和工藝文件的規定,焊縫高度不得低于母材表面,焊縫與母材應圓滑過渡;
(2)焊縫及熱影響區表面應無裂紋、未熔合、未焊透、夾渣、弧坑和氣孔等缺陷。觀察檢查。
管道焊口的允許偏差應符合規范表5.3.8的規定。
4、 管道安裝對應位置尺寸應符合規范第11.2.11條,第11.2.12條和11.2.13的規定
(1)供熱管道的供水管或蒸汽管,如設計無規定時,應敷設在載熱介質前進方向的右側或上方。觀察檢查。
(2)地溝內的管道安裝位置,其凈距(保溫層外表面)應符合下列規定:尺量檢查。
與溝壁 100150mm; 與溝底 100200mm;
與溝頂(不通行地溝) 50100mm; (半通行和通行地溝) 200300mm;
(3)架空敷設的供熱管道安裝高度,如設計無規定時,應符合下列規定(以保溫層表面計算):
①人行地區,不小于2.5m ②通行車輛地區,不小于4.5m ③跨越鐵路,距軌頂不小于6m
5、 防銹漆的厚度應均勻,不得有脫皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。觀察檢查。
6、 室外供熱管道安裝的允許偏差。用水準儀(水平尺)直尺、拉線和用外卡鉗和尺量檢查。
7、 管道保溫層的厚度和平整度的允許偏差。對照圖紙觀察和尺量檢查。