鋼筋撐起半邊天 2012-08-18 06:34:26 | 江蘇省 其他專業 | 1738查看 1回答
電纜溝內和電纜豎井內電纜敷設檢驗批質量驗收記錄表
電纜溝內和電纜豎井內電纜敷設檢驗批質量驗收記錄表說??? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜溝內和電纜豎井內電纜敷設檢驗批質量驗收記錄表
說 明
060204
060303
主控項目:
1、 金屬電纜支架、電纜導管必須接地(PE)或接零(PEN)可靠。
2、 電纜敷設嚴禁有絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺陷。
一般項目:
1、 電纜支架安裝應符合下列規定:1)當設計無要求時,電纜支架最上層至豎井頂部或樓板的距離不小于150200mm;電纜支架最下層至溝底或地面的距離不小于50100mm;2)當設計我要求時,電纜支架層間最小允許距離符合表13.2.1的規定;3)支架與預埋件焊接固定時,焊縫飽滿;用膨脹螺栓固定時,選用螺栓適配,螺栓緊固,防松零件齊全。
2、 電纜在支架上敷設,轉彎處的最小允許彎曲半徑應符合本規范表12.2.1-1的規定。
3、 電纜敷設固定應符合下列規定:1)垂直敷設或大于45o傾斜敷設的電纜在每個支架上固定;2)交流單芯電纜或分相后的每相電纜固定用的夾具和支架,不形成閉合鐵磁回路;3)電纜排列整齊,少交叉;當設計無要求時,電纜支持點間距,不大于表13.2.3的規定;4)當設計無要求時,電纜與管道的最小凈距,符合本規范表12.2.1-2的規定,且敷設在易燃易爆氣體管道和熱力管道的下方;5)敷設電纜的電纜溝和豎井,按設計要求位置,有防火隔堵措施。
4、 電纜的首端、末端和分支處應設標志牌。
檢查數量:主控項目抽查20%,少于10處,全數檢查。
一般項目抽查10%,少于5處,全數檢查。
檢驗方法:見本規范第28.0.7條。
判 定:應檢數量全部符合本規范規定判為合格。
2012-08-18 06:34:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看