    避雷引下線和變配電室接地干線敷設檢驗批質量驗收記錄表(Ⅰ)防雷引下線

     

    (Ⅰ)

                                                                                                                                            060702

    主控項目

    1  暗敷在建筑物抹灰層內的引下線應有卡釘分段固定;明敷的引下線應平直、無急彎,與支架焊接處,油漆防腐,且無遺漏。

    2  當利用金屬構件、金屬管道做接地線時,應在構件或管道與接地干線間焊接金屬跨接線。

    一般項目

    1  鋼制接地線的焊接連接應符合本規范第24.2.1條的規定,材料采用及最小允許規格、尺寸符合本規范第24.2.2條的規定。

    2  明敷接地引下線及室內接地干線的支持件間距應均勻,水平直線部位0.5~1.5m;垂直直線部位1.5~3m;彎曲部位0.3~0.5m。

    3  接地線在穿越墻壁、樓板和地坪處應加套鋼管或其他堅固的保護套管,鋼套管應與接地線做電氣連通。

    4  設計要求接地的幕墻金屬框架和建筑物的金屬門窗,應就近與接地干線連接可靠,連接處不同金屬間應有防電化腐蝕措施。

    檢查數量:主控項目1  抽查10%,少于5處,全數檢查;2  全數檢查。

              一般項目1.、34  抽查10%,少于5處,全數檢查;2  抽查10 m,少于10 m,全數檢查。

    檢驗方法:見本規范第28.0.7條。

        定:應檢數量全部符合本規范規定判為合格。