鋼筋撐起半邊天 2012-08-19 10:00:08 | 江蘇省 其他專業 | 1340查看 1回答
電氣工程施工方案
電氣工程施工方案
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電報導工程施工方案
1.電氣工程概況
1.1 電氣工程主要有高低壓變配電系統、動力配電系統、照明系統、防雷接地系統、消防報警與控制系統、樓宇自動控制系統、結構化布線系統、電纜電視系統。
1.2 本工程供電電源由本場區10kV開閉所引來兩路10kV高壓電源,經電纜沿托盤直接敷設至地下一層變配電室。高壓系統為單母線分段,兩路10kV電源分別供給兩臺630kVA干式變壓器,低壓系統為單母線分段運行,由地下一層低壓配電室配出的電纜干線均沿電纜橋架明敷至電纜豎井和各供電點。
1.3 建筑物豎向供配電設在電氣豎井內。照明配電干線、空調與試驗配電干線采用密集型插接母線在豎井內垂直引上,再由各層插接開關箱引至各層配電箱。由各層照明配電箱配出的照明及插座銅芯塑料線沿回路均采用BV—2.5min2托盤敷設,出托盤后穿鋼管在吊頂及墻內敷設。
1.4 防雷接地系統:本建筑物按二級防雷設防,采用TN—S接地方式,將設備保護接地、防雷接地、各種金屬管道的等電位接地、弱電系統的工作接地等共用接地裝置;要求工頻接地電阻不大于1歐姆。
1.5 消防報警與控制系統:首層消防值班室內設有報警盤、控制盤、廣播盤,由中央控制設備引出線路穿過首層樓板至地下一層,沿電纜托盤敷設至電氣設備間內,垂直段沿托盤敷設至各層消防端子箱,實現消防報警與聯動控制。
1.6 樓字自動控制系統:中央控制室設在首層消防中心機房內。BAS系統通訊總線和DDC電源總線均穿鋼管敷設至各層現場控制器,由各現場控制器配出的自控線路沿封閉金屬線槽,再穿薄壁鋼管或直接采用鋼管敷設至各被控設備。實現對冷凍水系統、供配電系統、空調機組、新風機組、公共區域照明的監控。 .
1.7 結構化布線系統:由首層設備向綜合布線主配線柜敷設出的干線均采用封閉金屬橋架敷設,水平配線用封閉金屬橋架在吊頂內敷設再穿薄壁鋼管引至各處信息插座,本系統僅考慮電話通訊系統和計算機網絡系統的綜合布線需求。
1.8 電纜電視系統:本系統為有線電視傳輸分配系統,不單設接收天線和獨立前端部分。電視傳輸、分配干線在配電豎井內沿弱電線槽敷設,電視用戶線穿中20薄壁鋼管從弱電線槽引出,在吊頂、墻內暗設至用戶插座。
2.施工前準備工作
2.1技術準備工作
施工前技術人員必須詳細審圖,對照招標文件,提出問題并在圖紙會審時落實。然后要根據工程特點編制施工方案,并編排進度計劃。根據施工方案提出材料計劃,并向施工人員下達詳細的技術交底。
2.2 現場準備工作
施工道路、施工用水、臨電和場地由大包方統一規劃,生產、辦公、庫房等臨時用房由大包方提供,現場設辦公室、庫房各一間。因本工程場地比較狹小,所以現場施工技術人員、材料人員需與甲方和土建部門密切配合,做到材料隨用隨進。
2.3人員準備工作
施工人員上崗必須經過培訓,掌握施工工藝、技術操作方法,考核合格后方可上崗,特殊工種必須持證上崗。
2.4 電氣工程主要工程量計算,詳見下表1
表1 電氣工程主要工程量一覽表
序號
項目
工程量
備注
單位
數量
1
配電柜安裝
臺
33
2
配電箱安裝
臺
151
3
鋼管敷設
m
27952
4
管內穿線
m
92332
5
防雷接地安裝
m
2800
6
電纜托盤敷設
m
1960
7
插接母線安裝
m
174
8
電纜敷設
m
2690
9
燈具安裝
套
3698
10
開關、插座安裝
個
1797
2.5電氣工程主要機具準備,詳見下表2
表2 電氣工程主要機具計劃表
序號
名稱
型號
單位
數量
備注
1
電焊機
B×300-1
臺
3
2
套絲機
中號
臺
1
3
液壓煨管機
4#
套
1
4
切割機
400型
臺
2
5
臺鉆
Ф13
臺
1
6
手槍鉆
Ф13
把
3
7
沖擊鉆
Ф12
把
2
8
電錘
38E
把
5
9
機械開孔器
套
2
10
液壓開孔器
套
1
11
兆歐表
ZC-7
塊
1
12
鉗型萬用表
MG36
塊
1
13
接地搖表
ZC-8
塊
1
2.6勞動力計劃與安排,見表3
表3 電氣工程過去力計劃表
序號
工種
數量
備注
1
熟練電工
15
2
一般電工
10
3
焊工
8
4
普工
12
總計
45
2.7電氣工程主要材料及設備計劃
2.7.1主要材料計劃見表4
表4 電氣工程主要材料計劃表
序號
材料名稱
型號規格
單位
數量
備注
1
鍍鋅鋼管
SC15
m
15300
2
鍍鋅鋼管
SC20
m
11900
3
鍍鋅鋼管
SC25
m
500
4
焊接鋼管
SC32
m
95
5
焊接鋼管
SC40
m
43
6
焊接鋼管
SC50
m
15
7
焊接鋼管
SC70
m
54
8
焊接鋼管
SC80
m
30
9
焊接鋼管
SC100
m
15
10
普利卡管
PLK32
m
50
11
鍍鋅扁鋼
40×4
m
200
防雷接地
12
鍍鋅扁鋼
25×4
m
2000
防雷接地
13
鍍鋅圓鋼
Ф10
m
350
防雷接地
14
鍍鋅圓鋼
Ф12
m
250
防雷接地
15
銅芯塑料絕緣線
BV-1.51.5
m
6800
16
銅芯塑料絕緣線
BV-2.5
m
81200
17
銅芯塑料絕緣線
BV-4
m
2012-08-19 10:00:08