暗柱鋼筋露出長度和錯開距離
鋼筋采用綁扎搭接,暗柱計算出來的縱筋錯開距離是0.3LlE,但是03G101第49頁里面的暗柱縱筋錯開距離卻是500? 0.3LlE在哪里能夠看到?還有縱筋露出長度軟件設置和計算的都是500,而49頁里面的卻是大于或等于0?是不是矛盾了?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、現在軟件都是統一按照11G101-1圖集計算的,所以是縱筋錯開距離是0.3LlE,圖集73也有規定, 2、縱筋設置外露長度是500,這是與上層鋼筋的搭接長度。也在下圖顯示了。
2013-09-16 17:05:46