  • 砌筑工程冬期施工工藝標準

    砌筑工程冬期施工工藝標準
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
     

    砌筑工程冬期施工工藝標準

    第1章    適用范圍

    當室外日平均氣溫連續5 天穩定低于5℃時即砌體工程進行冬期施工。

    ① 氣溫根據當?shù)貧庀筚Y料確定;

    ② 冬期施工期限以外,當日最低氣溫低于0℃時,也按標準的規定執行。

    第2章    材料準備 1 磚石材料:冬期施工磚石材料除應達到國家標準以外,還要符合表2091 要求。

    2091 冬期施工磚石材料要求

    2 水泥:宜采用普通硅酸鹽水泥,不可使用無熟料水泥。一般以32.5 級、42.5 級為宜,水泥不得受潮凍塊。不同品種的水泥不得混攪拌合用。

    3 石灰膏:熟化時間不少于7 天?;页刂匈A存的石灰膏應防止污染、干燥和凍結。如受凍,應經融化后方可使用。受凍而脫水風化干燥的石灰膏不得使用。石灰膏以稠度120mm為準。

    4 砂:拌制砂漿用砂,不得含有冰塊和直徑大于10mm 的凍結塊。

    5 外加劑:

    ①防凍劑:分為單組份及復合產品如氯化鈉、氯化鈣、亞硝酸鈉、硝酸鈣、碳酸鉀等質量均應符合相應生產廠家質量標準,以及摻量應符合冬期施工規定。

    ②微沫劑:微沫劑摻量為水泥量的0.005%0.010%,使用微沫劑宜用不低于70℃的熱水配制溶液,拌制砂漿時,攪拌時間不少于3 分鐘。

    第3章    施工機具

    1 施工機具:應備有砂漿攪拌機、磅稱、小推車、大鏟、瓦刀、卷尺、鐵水平尺、皮數桿、灰槽、掃帚等。

    2 作業條件

    2.1 研究確定冬期施工方案。

    2.2 做好冬施工前準備工作,包括暖棚、熱源、設備檢查、防寒保溫材料貯備,原材料出廠化驗單,外加劑產品說明書等。

    2.3 搞好氣溫預報,隨時掌握氣溫變化,并做好記錄。

    第4章    工藝流程

    第1節                                冬期施工時砌筑砂漿的一般

    1 砂漿的強度等級品種必須符合設計要求。試塊經過28 天標準護養后應達到設計規定的強度。

    2 流動性滿足砌筑要求

    3 砂漿在運輸和使用時不得產生泌水、分層、離析現象,要保證砂漿組份的均勻性。

    4 冬期施工中不得使用無水泥配制的砂漿。

    5 在特殊情況下還應滿足抗凍性和防腐蝕性等方面的要求。

    6 拌合砂漿時,水的加熱溫度不得超過80℃,砂的加熱溫度不得超過40℃,采用兩步投料法。

    7 在負溫條件下砌筑時,砂漿稠度可比常溫時大1030mm,但不宜超過130mm。

    第2節                                冬期砌筑工程施工方法及選

    1 施工方法有:

    ①外加劑法

    ②凍結法

    ③蓄熱法

    ④蒸汽加熱法

    ⑤電氣加熱法

    ⑥暖棚法

    2 施工方法的選擇

    冬期砌筑工程施工應優先選用外加劑法。當對保溫要求較高或絕緣裝飾等有特殊要求的工程,不能采用外加劑法時,可選用凍結法或其他方法。

    3 外加劑法冬期施工(常見方法)

    (1) 外加劑是指在水泥砂漿、水泥混合砂漿中摻入一定量的外加劑,并用這種摻外加劑砂漿進行砌筑的施工方法。

    (2) 適用范圍:我國外加劑品種較多,但尤以氯鹽最便宜,且貨源多,所以我國砌筑工程冬期施工大多愿使用氯鹽,除有特殊功能要求的工程外,一般工程均可采用外加劑法施工。

    (3) 施工操作要點

    ① 在砌筑操作時應采用“三一砌磚法”,保證砌體砂漿飽滿度,提高砌體強度。

    ② 冬期施工使用的砂漿溫度不應低于+5℃。磚與砂漿的溫度最好控制在20℃以內,最大不超過30℃。

    ③ 冬期施工磚澆水有困難,可增加砂漿稠度,最大不應超過130mm

    ④ 嚴格控制磚墻的水平灰縫厚度及豎向灰縫寬度,一般為10mm,不應小于8mm,不大于12mm,砂漿飽滿度不低于80%。

    ⑤ 墻體每日砌筑高度不超過1.8m 為宜。

    ⑥ 腳手眼的留設按常溫要求作法。

    ⑦ 砌體的轉角和縱橫交接處應同時砌筑。如不能,應砌成斜槎,斜槎長度不應小于高度2/3。如留斜槎有困難,可留直槎,但必須作成陽槎,并設拉結筋。

    ⑧ 施工時墻體內留置的施工洞口,洞口邊緣距墻的交接處距離不應小于500mm,洞口頂部應設置過梁。

    (4) 摻外加劑砂漿砌筑質量要求

    ① 摻外加劑砂漿的配制,要按當時的氣溫條件,砌體的部位,嚴格控制外加劑的摻加量。

    ② 溶液的配制應設專人負責,用比重計隨時測定溶液的濃度。

    ③ 砂漿的出機溫度不宜超過35℃。使用時的最低溫度不應低于5℃。

    ④ 不準用任意增加微沫劑摻量的方法來改善砂漿的和易性。

    ⑤ 砂漿配制、計量要準確,應以重量比主。

    4 凍結法冬期施工

    (1) 凍結法是指采用不摻有化學外加劑的普通水泥砂漿或水泥混合砂漿進行砌筑,砌本砌定后,不需加熱保溫等附加措施的一種冬期施工方法。

    (2) 適用范圍

    由于凍結法允許砂漿在砌筑后遭受凍結,且在解凍后其強度仍可繼續增長,在施工中沒有化學外加劑,所以對有保溫、絕緣、裝飾等特殊要求的工程和受力配筋砌體以及不受地震區條件限制的其它工程,均可采用凍結法施工。

    (3) 凍結法施工要點

    ①水平分段作業。

    ②水平灰縫的控制。

    ③為保證砌體在解凍時穩定性、宜滿足構造要求。

    ④操作上應按照“三一砌磚法”砌筑。

    ⑤門窗過梁一般應采用鋼筋砼預制過梁。

    ⑥安裝陽臺板、懸臂梁和類似結構時,不得在支承處鋪設過厚的灰縫,一般不超過15mm。

    ⑦凍結法施工砌體解凍有人工解凍、雙面解凍和單面解凍。

    ⑧當砌體上部荷載較大,解凍時可能超過砌體所承受的限度,因此解凍期需對砌體進行砂漿強度驗算。

    第5章    質量標準

    第1節                                主控項目

    1 同各類型砌體質量標準主控項目內容。

    2 外加劑的品種、規格、質量應符合國家及廠家標準。

    第2節                                一般項目

    同各類型砌體質量標準一般項目內容。

    第3節                                允許偏差項目

    1 同各類型砌體質量標準允許偏差項目內容。

    第6章    成品保護

    1 同各類型砌體工程中成品保護內容。

    2 增加冬季防寒保溫措施。

    第7章    安全和環境

    1 同各類型砌體工程中安全和環境內容。

    2 增加內容

    (1)腳手架上、下行梯要有防滑措施,及時清理積雪,外腳手要經常檢查加固。

    (2)施工時接觸汽源、熱水,要防止燙傷。

    (3)亞硝酸鈉有劇毒,且易誤認為食鹽引起中毒,必須設專人保管和配制。

    (4)現場使用的鍋爐、火炕等用焦炭時,應有通風條件。

    (5)現場應建立防火組織機構,設防火工具。

    第8章    注意事項

    1 砂漿的配制與攪拌,砂漿配制必須按配合比通知單執行。外加劑摻量必須準確無誤,攪拌時間比常溫季節延長0.51 倍,以2.53 分鐘為宜。

    2 砂漿應隨拌隨用,不要積存過多以免凍結。嚴禁使用已受凍的砂漿。

    3 不宜在砌筑時隨意向砂漿內加熱水。

    4 磚石砌體在當日施工完后,必須將磚面灰渣清理干凈后表面覆蓋保溫材料。

    5 樓層施工完后,應盡快安裝樓板,以保證砌體的穩定。

    6 建立現場測溫制,安排專人專職測溫。

    7 認真填寫冬期施工砌筑日記。

    8 建立健全崗位責任制,以保證冬期施工措施貫徹執行。

    第9章    質量記錄

    1 同各類型砌體工程質量記錄內容。

    2 增加冬期施工方案、技術交底、施工記錄以及外加劑質量證明書、試驗報告和摻外加劑的砂漿試塊報告單等。