幻想 2014-02-08 10:02:04 | 河北省 安裝算量GQI | 956查看 5回答
安裝電氣的回路
強電間和弱電間的回路都是WLE3,但是有三個強電間,其距離寬度挺大的,設計標注的都是打的打斷線,請問這個回路怎么連接的,是每個弱電間和強電間管線直接去配電箱?還是形成一個統一的線去配電箱,如果是這樣的話怎么畫這個跨度大的回路?問題補充:系統圖標示的是一個配電箱出來的回路,即WLE3,是強、弱電間回路照明
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:如果確定所有的強、弱配電間的照明回路,均是來自同一個配電箱的WLE3回路,那就將所有該回路的燈具串接起來引入 的配電箱內。如中間無障礙物可按直線最短的距離計算管線。
2014-02-08 10:30:23
-
應該是 每個弱電間和強電間管線直接去配電箱 ;
2014-02-08 10:03:21
-
這個要看系統圖,找對應的配電箱,再看分支回路WLE3。簡單點就是,多個配電箱所對應的系統圖,編號會有相同的。
有幾個相同的配電箱嗎?這種照明,一般都是就近接入配電箱,算一個回路。不會跨度那么大,否則明顯不經濟。
2014-02-08 10:10:15
-
配電箱出來的回路(WLE3)僅在某層平面引向各強、弱電井間,其他層直接引上。
2014-02-08 10:40:43
-
按你描述的平面圖的設計,應該是連接成一個回路后去配電箱。
2014-02-08 11:55:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看