匿名用戶 2012-08-24 20:53:30 | 江蘇省 安裝 | 2361查看 6回答
照明回路采用YJV-3*2.5,插座采用YJV-4*2.5,的工程量預留計算?
照明回路采用YJV-3*2.5,插座采用YJV-4*2.5,的工程量預留計算? 燈具與燈具,插座與插座之間需不需要計算電纜中間接頭?燈具,插座是否要考慮預留預留量?如考慮,按多少考慮?謝謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納燈具與燈具,插座與插座之間不需要計算電纜中間接頭;燈具、插座是不要考慮預留量的,因為一般燈具、插座在套定額子目時是考慮的BV2.5mm2的線的預留量的,你在套燈具、插座定額子目時將定額含量中的BV2.5mm2線換成YJV電纜長度就行了
2012-08-25 08:31:43
-
照明、插座電纜進箱按正常預留。 插座、燈具間電纜不預留。 注意: 1、調整、替換插座所套定額含量中的導線(單芯鋁、銅線)為實際使用的電纜,長度(含量)需換算(原導線含量除以插座孔數即為電纜的含量長度)。調整單價為電纜價格即可。 2、燈具調整同上。 3、如多插座(燈具)同回路并聯安裝(串聯式)則在電纜長度含量基礎上按分支量乘以相應系數(平面圖上查點即可)。 4、最后在電纜長度匯總時按定額計算規則增加相應長度。 5、電纜頭制作、安裝以實際數量計入(定計規則),定額套用時按最低基價的引用。 僅供參考。
2012-08-25 09:13:07
-
預留按面板的半周長,不需要計算中間接頭,插座要考慮按插座面板的半周長
2012-08-24 21:21:10
-
使用電纜連接燈具與燈具,插座與插座之間不需要計算電纜中間接頭。燈具,插座不要考慮預留量。因為電纜長度計算規則沒有燈具、插座預留長度的規定。插座與插座之間不需要計算電纜中間接頭。
2012-08-25 05:50:25
-
預留長度為面板的半周長,這接頭不用考慮
2012-08-25 08:32:34
-
不能計算接頭,預留長度要結合施工圖紙
2012-08-25 08:47:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看