造價者 2012-08-25 19:52:13 | 廣東省 土建 | 2027查看 4回答
廣東2010定額關于人工挖孔樁護壁樁芯的問題
廣東2010定額第93頁,2.3.6 人工挖孔樁護壁工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護臂)以體積計算。人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算,扣除孔樁部分體積。 A2-86到A2-97均為人工挖孔樁護壁,A2-98為樁芯。請問各位廣東的老師,A2-86中 編碼 名稱 單位 單價(元) 消耗量 8021370 含量:混凝土(制作)m3 - [2.79] 8021376 含量:樁芯混凝土 m3 - 7.350 A2-98對應如下 8021379 含量:混凝土(制作)m3 - [10] 兩項里1、A2-86中8021370和8021376分別是什么意思?為什么單位都為-,2.79+7.35=10.14已經大于了計量單位的10m3,其中加括弧的未計價材料是什么意思? 2、A2-98中8021379中的含量是樁芯的嗎?含量為10,請問這個樁芯混凝土怎么計算?過則中說按截面(含護臂)乘以長和含量計算,這個含量是什么意思? 還有這個混凝土(制作)是什么意思 跪求答案。。。。問題補充:各位好好看看我的問題,只要你們解決了我的疑問,我不會虧待大家的,謝啦。。。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我覺得直接刪掉A2-97里的樁芯含量的作法不準確,光刪掉材料,人工和機械怎么分開刪?A2-98里調定額含量的意思,應該是指對應該護壁里各對應定額的樁芯含量。所以如果光計算護壁工程量,我認為應該是(比如)A2-97減去調整過的A2+98,這是我的理解,如有不對,歡迎指正
2016-10-28 16:35:54
-
問題一: 8021370和8021376是混凝土材料編碼,是指本定額子目中用到的這種對應的混凝土。兩者數量相加大于10,是因為秪中考慮了0.14m3/10m3的損耗,也就是1.4%的材料損耗。加括弧的未計價主材,是指該材料費未含在本定額子目中,需根據實際情況(比如商砼還是自拌砼,混凝土強度等級等)另行計價。 問題二: A2-98中8021379中的含量是樁芯的,根據護壁工程量計算規則可知,護壁是按整個樁斷面乘以長度計算的,已綜合考慮了部分樁芯砼的工程量(7.35m3/10m3),因此,在根據圖紙斷面計算樁芯砼時,應扣除護壁子目中已經包含的樁芯砼工程量。
2012-08-27 10:21:19
-
A2-86~A2-97均為人工挖孔樁護壁模板安裝及砼澆筑,A2-98是人工挖孔樁樁芯澆筑砼。 “你說的我知道答非所問呀”那就沒有辦法了。
2012-08-25 21:24:14
-
我拿A2-97和A2-98做個例子吧。
A2-97是包含樁芯+護壁,A2-98亦是包含樁芯+護壁,也就是說,如果單單只套一項,你用A2-97或A2-98都行。但如果我要將護壁工程量和樁芯工程量分開怎么套呢?那就要將A2-97的樁芯含量【8.370】刪除,保留護壁含量【1.720】,再套多一項A2-98,但里面的含量是【10.000】的,這時我們就要把【10.000】改成A2-97的樁芯含量【8.370】啦!。明白嗎???
2014-04-08 18:45:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看