范柳 2012-08-25 20:42:04 | 江蘇省 土建 | 626查看 9回答
箍筋加密問題?
如圖所示6.5的箍筋在非加密區間距300,在加密區是按間距80計算呢還是按160間距計算?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納直接就按照第二張圖的1500范圍內按80來布置計算鋼筋就可以了
2012-08-25 21:28:07
-
看了圖 其實這個事A8@80 不知范圍是1500mm 就好了 謝謝...
2012-08-26 21:50:01
-
可以學習學習樓上的
2012-08-27 09:45:41
-
加密區是80,梁中部的箍筋是非加密區間距300 其它非加密區為150
2012-08-27 09:24:35
-
加密區是@80,非加密區為@150,梁中部的箍筋是間距300
2012-08-25 21:20:49
-
加密區是80一個 布置間距是1500的范圍 非加密區是150的間距布置一個 梁側面鋼筋的拉筋是300間距一個 拉筋你就不要輸入間距了 軟件默認按非加密區箍筋的兩倍間距計算拉筋(當你輸入側面鋼筋的時候) 你可以在原位標注箍筋那邊這樣輸入A6@80(4)[1500];A6@150(4)[凈跨-3000];A6@80(4)[1500]
2012-08-25 21:25:47
-
6.5的箍筋在非加密區間距300,在加密區是按間距80計算不是按160間距計算。
2012-08-26 05:12:15
-
你好,是@80,布置長度為1500
2012-08-26 08:35:02
-
圖中有原位標注@80的按80計算,沒有原位標注的,應該是加密區@150非加密區@300。
2012-08-26 11:13:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看