壞壞兔 2012-08-26 13:55:00 | 山東省 土建 | 2577查看 2回答
人防墻體與底板施工縫
人防圖紙結構說明中:墻體與底板施工縫留在底板面上500,我知道外墻做止水帶,那人防內墻做么?圖紙不明確
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納止水帶是防止外界水分侵入的,內墻不予外圍接觸,施工縫處不需要設置止水帶。 人防的內墻也不會與外界接觸呀。這是止水帶,不是防潮!
2012-08-26 13:59:24
-
止水帶是防止外界水分侵入的,內墻不予外圍接觸,施工縫處不需要設置止水帶。人防內墻施工縫處也不需要設置止水。
2012-08-26 14:50:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看