yhsdzh 2012-08-30 08:00:32 | 山東省 土建 | 2819查看 5回答
內墻,天棚裝飾腳手架
請教竟真老師,山東地區內墻,天棚抹灰不能利用原砌筑腳手架且內墻及天棚高度在3.6米以下怎么計取裝飾腳手架?內墻和天棚腳手架都需要計取還是只計取一次,最好能把定額號也寫上,感覺這個裝飾腳手架越看越糊涂,O(∩_∩)O謝謝!問題補充:有的寫的3.6米以下不計取內墻抹灰腳手架,有的寫的按30%計取,不明白到底應該怎么計算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好: 山東地區內墻,天棚抹灰不能利用原砌筑腳手架且內墻及天棚高度在3.6米以下,粘土磚墻的套用單排里腳手架10-1-21的30%;輕質墻、石墻、砼墻、裝配墻板套用雙排里腳手架10-1-22的30% 天棚高度3.6米以下的僅計算墻面抹灰腳手架,不計算天棚抹灰腳手架。天棚高度大于3.6米時,僅計算天棚抹灰滿堂腳手架,墻面抹灰不再計取腳手架費用。
2012-08-30 08:28:35
-
已采納《山東省建筑工程消耗量定額》綜合解釋: 第二十一頁: 第15條,滿堂腳手架按室內凈面積計算,不扣除柱,垛所占面積(沒有高度規定,需要用滿堂就計算) 第16條,內裝飾腳手架,內墻高度在3.6m以內時(注意是3.6m以內),按相應腳手架子目30%記取。但計算滿堂腳手架后,不再記取內墻裝飾腳手架。
2012-08-30 09:44:51
-
已采納你好,很高興為你服務 內墻抹灰腳手架計算按照補充解釋為準: 抹灰高度低于3.6m,套用相應定額系數*0.3 抹灰高度超過3.6m,按相應定額的30%計取 天棚裝飾高度低于3.6m不計取任何腳手架 天棚裝飾高度高于3.6m計取滿堂腳手架
2013-08-31 08:41:16
-
已采納朋友 建議你看一下廣聯達的視頻資料 學習查看下 會有你需要的答案的 或者聯系QQ531252987
2012-08-30 08:05:00
-
已采納室內天棚面距室內地坪在3.6米以內,不計算滿堂腳手架。甲方有簽證除外。 室內天棚面距室內地坪在3.6米以外,計算滿堂腳手架。 按照規定計算滿堂腳手架后,不再計算內墻腳手架。 內腳手架工程量按照計算規則計算。但內裝飾腳手架沒有單獨的子目,所以要用里腳手架,但要乘以0.3系數。
2012-08-30 12:44:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看