博思 2012-08-30 11:19:11 | 河北省 其他專業 | 19411查看 3回答
框架柱箍筋長度計算公式
框架柱箍筋長度計算公式=(b-2*保護層+d*2)*2+(h-2*保護層+d*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 公式中為什么要“加2d”呢?保護層是到箍筋外側還是到主筋外側?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納2d是因為?、柱的保護層厚度是從住筋外皮到截面外皮的距離,其中包括箍筋的直徑,在截面寬長減去保護層后是箍筋內皮了,但預算要計算外皮長度所以內外皮的計算差值就是4個角的值就是8d。具體請見網址:http://wenku.baidu.com/view/f874fdfdc8d376eeaeaa3144.html
2012-08-30 11:59:34
-
03G101是到主筋外側,11G101是到箍筋外側,你這個是03G101平法
2012-08-30 11:45:10
-
03G101中保護層是按受力主筋外側規定的,所以箍筋的長度計算要加2d.
2012-08-30 14:28:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看