逍遙@逍遙 2012-09-03 09:52:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 4回答
J2009板受力筋布置問題
請問當受力筋同時穿過100mm和140mm板時,受力筋在導圖時如何處理?問題補充:當h=140時,未注明的板內鋼筋均為C8@150
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好!在CAD導圖中,板是需要你先定義好構建,在繪圖。在識別負筋和受力筋的時候:第一步點CAD草圖 點導入CAD圖 ,導入你要畫的那層板的圖 然后點定位CAD圖 將導入的圖與你之前導的圖完全重合 第三步點識別受力筋,提取板鋼筋線,提取板鋼筋標注,自動識別板筋。板受力筋是C10-140 圖上標注了 沒有標注的按C8-200那樣的話可以考慮按H140mm的間距的配筋給
2012-09-05 11:41:01
-
你看下你的說明,你剛才說的那個是跨板受力筋,如果說明里沒有告訴,建議你按鋼筋級別大的處理
2012-09-03 10:22:50
-
從上圖及設計說明看,受力筋的間距不同,建議直接斷開,100厚的板布C8-200,140厚板布C8-150
2012-09-03 09:57:08
-
板底受力筋要斷開,也就是要用單板繪制板筋。
2012-09-03 12:03:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看