河南南環項目電力變壓器施工安裝技術資料交底 之一
河南南環項目電力變壓器施工安裝技術資料交底 之一
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
河南南環項目電力變壓器施工安裝技術資料交底
1 范圍
本工藝標準適用于一般工業與民用建筑電氣安裝工程10kV及以下室內變壓器安裝。
2 施工準備
2.1 設備及材料要求:
2.1.1 變壓器應裝有銘牌。銘牌上應注明制造廠名、額定容量,一二次額定電壓,電流,阻抗電壓%及接線組別等技術數據。
2.1.2 變壓器的容量,規格及型號必須符合設計要求。附件、備件齊全,并有出廠合格證及技術文件。
2.1.3 干式變壓器的局放試驗PC值及噪音測試器dB(A)值應符合設計及標準要求。
2.1.4 帶有防護罩的干式變壓器,防護罩與變壓器的距離應符合標準的規定,不小于表2-23的尺寸。
2.1.5 型鋼:各種規格型鋼應符合設計要求,并無明顯銹蝕。
2.1.6 螺栓:除地腳螺栓及防震裝置螺栓外,均應采用鍍鋅螺栓,并配相應的平墊圈和彈簧墊。
2.1.7 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,電焊條,防銹漆,調和漆及變壓器油,均應符合設計要求,并有產品合格證。
2.2 主要機具:
2.2.1 搬運吊裝機具:汽車吊,汽車,卷揚機,吊鎮,三步搭,道木,鋼絲繩,帶子繩,滾杠。
2.2.2 安裝機具:臺鉆,砂輪,電焊機,氣焊工具,電錘,臺虎鉗,活扳子、榔頭,套絲板。
2.2.3 測試器具:鋼卷尺,鋼板尺,水平,線墜,搖表,萬用表,電橋及試驗儀器。
2.3 作業條件:
2.3.1 施工圖及技術資料齊全無誤。
2.3.2 土建工程基本施工完畢,標高、尺寸、結構及預埋件焊件強度均符合設計要求。
2.3.3 變壓器軌道安裝完畢,并符合設計要求(注:此項工作應由上建作,安裝單位配合)。
2.3.4 墻面、屋頂噴漿完畢,屋頂無漏水,門窗及玻璃安裝完好。
2.3.5 室內地面工程結束,場地清理干凈,道路暢通。
2.3.6 安裝干式變壓器室內應無灰塵,相對濕度宜保持在70%以下。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
設備點件檢查
→
變壓器二次搬運
→
變壓器穩裝
→
附件安裝
→
變壓器吊芯檢查及交接試驗
→
送電前的檢查
→
送電運行驗收
3.2 設備點件檢查:
3.2.1 設備點件檢查應由安裝單位、供貨單位、會同建設單位代表共同進行,并作好記錄。
3.2.2 按照設備清單,施工圖紙及設備技術文件核對變壓器本體及附件備件的規格型號是否符合設計圖紙要求。是否齊全,有無丟失及損壞。
3.2.3 變壓器本體外觀檢查無損傷及變形,油漆完好無損傷。
3.2.4 油箱封閉是否良好,有無漏油、滲油現象,油標處油面是否正常,發現問題應立即處理。
3.2.5 絕緣瓷件及環氧樹脂鑄件有無損傷、缺陷及裂紋。