碧海英瀾 2012-09-07 15:25:43 | 廣東省 安裝算量GQI | 1535查看 2回答
請問風電井里的管、線如何識別
一棟18層高的住宅樓,如圖片示意:配電箱ALE1在負一層,從ALE1箱引出一回路至電井照明WLE1 NH-BV-4*2.5-SC20-WC;再從ALE1箱引出另一回路至電井照明WLE2 NH-BV-4*2.5-SC20-WC;當我在識別電線導管時,在ALE1箱“設置起點”,然后至頂層連接燈的管“選擇起點”。我想問的是從一層至18層中每層的電井都有應急照明燈,如果連接每一層的管處都進行“選擇起點”的話,那么就意味著有19根線、管從ALE1箱引出,而實際上從箱中只引出一根管和四根NH-BV-2.5的線。請問大家在用軟件算量時是怎么處理這種情況的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納風電井里的管、線最好手動布置上去 要是有平面系統圖的話 也可以直接識別系統圖 但是要注意系統圖的比例 謝謝
2012-09-07 21:08:44
-
構件系統圖的標高來設置標高即可
2012-09-08 00:28:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看