交底內容:
樣板安裝及基準線掛設
1 范圍
本工藝標準適用于額定載重量5000kg及以下,額定速度3m/s及以下各類國產曳引驅動電梯樣板安裝及基準線掛設工程。
2 施工準備
2.1 材料要求:
2.1.1 木質樣板應選用無節、干燥、韌性強、不變形的木材。并且應四面刨光、平直。
2.1.2 根據提升高度不同,樣板橫斷面不小于表5-1中所列數值。
樣板橫斷面要求 表5-1
提 升 高 度 (m)
厚 度 (mm)
寬 度 (mm)
≤20
20~60
>60
40
50
60
80
100
100
注:表中要求尺寸為加工后凈尺寸。
2.1.3 加工后橫斷面不小于100×100mm;的木方(架設樣板)、角鋼,M16膨脹螺栓,U形卡釘,釘子,琴鋼絲,8#鉛絲等。
2.2 主要機具:
電錘、鐵錘、水平尺、直角尺、鋼板尺、盒尺、線墜、墨斗。
2.3 作業條件:
2.3.1 井道內腳手架搭設完畢,并符合《建筑安裝工程腳手架安全技術操作規程》及安裝部門提供的圖紙要求。
2.3.2 腳手架平臺最高點位于井道頂板下1.5~1.7m處為宜,以便穩放樣板。頂層腳手架立管最好用四根短管。拆除此短管后,余下的立管頂點應在最高層牛腿子面500mm處,以便于轎廂安裝(圖5-l)。
2.3.3 腳手架排管檔距以1.4~1.7m為宜,為便于安裝作業,每層廳門牛腿下面200~400mm處應設一檔橫管,兩檔橫管之間應加裝一檔橫管,便于上下攀登,腳手架每步最少鋪2/3的腳手板,各層交錯鋪板,以減小墜落危險(圖5-2a)。
2.3.4 腳手扳兩端探出排管150~200mm,用8#鉛絲將其與排管綁牢(圖5-2b)。
2.3.5 腳手架必須經過安全技術部門檢查,驗收后,方可使用。
2.3.6 現場施工用電、照明用電必須符合國標《施工現場臨時用電安全技術規范》要
求。
2.3.7 各層廳門口必須設有良好的防護門;并且各層廳門口及每步腳手板上應保持干凈、無雜物。
2.3.8 實際測量頂層高度,底坑深度應與圖紙相符,并核算是否能滿足該梯越程的要求。
3 操作工藝