女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 基礎柱接頭的設置和計算

    1、基礎層在鋼筋接頭匯總表時沒有; 2、地面層為梁板結構,承臺上面柱留接頭,無論基礎層設多高(比如八米),軟件都不計算基礎柱接頭; 實際鋼筋接頭為直螺紋接頭。 請教!多謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    是的,你的這個問題我現在在軟件里邊也沒有找到解決方法。你基礎層的柱子如果跟首層的柱子一樣的話,就把首層的接頭乘以2就行了,因為你接頭是直螺紋,對箍筋是沒有影響的。如果基礎層柱跟首層不一樣,就新建一個負一層,把基礎層柱子和梁復制上去,計算之后得到接頭數,再把那一層刪掉。

    2012-09-09 14:30:04 

  • 是這樣的,基礎層的接頭在首層體現,首層的接頭在二層體現

    接頭匯總表

    直螺紋接頭

    2012-09-09 09:33:12 

  • 恩德 支持樓上門的觀點

    2012-09-10 09:56:58 

  • 1、基礎插筋與首層柱的縱筋,是可以計算接頭的。 2、柱在相應層布置。

    2012-09-09 09:19:16 

  • 你把基礎層的柱子繪制在-1層,在樓層中新建-1層,把基礎層的柱都復制到-1層,這樣軟件就會計算出-1層的鋼筋接頭了,基礎插筋和-1層的接頭在-1層中科看出,-1層與1層的接頭在1層可以看出,你匯總計算后在鋼筋接頭報表中查看即可

    2012-09-09 12:06:05 

  • 軟件中基礎插筋是按基礎和一層凈高1/3來計算長度的,接頭全部在一層中,如果基礎較深有-1層時接頭會出現地-1層中。

    2012-09-09 19:53:37 