  • 低壓開關柜還另套銅母線定額嗎

    施工單位做的預算里套了低壓開關柜定額,又套帶型銅母線安裝定額,我想問一下是不是只給一項低壓開關柜定額就行了不用再套銅母線定額了,還有是不是支持絕緣子測試也不用給啊
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 低壓開關柜只套個成套配電箱安裝,補充主材費用。銅母線、緣子測試都是設備自帶的,出廠時調試好的。根據箱子安裝方式、看看有沒有槽鋼的量。落地安裝就沒有槽鋼了。

    安裝定額

    2012-09-12 10:20:42 

  • 一般低壓開關柜在出廠以前,母線一般已經安裝,不需要再考慮

    2012-09-12 10:00:27 

  • 如果低壓開關柜是帶母線的,那么母線也就是銅排需要單獨安裝的,這個安裝需要套定額的。 單獨安裝的母線與絕緣子的連接需要測試的,所以也需要套定額子目的。

    2012-09-12 11:26:08 

  • 施工單位做的預算里套了低壓開關柜定額,又套帶型銅母線安裝定額,我想問一下是不是只給一項低壓開關柜定額就行了不用再套銅母線定額了,還有是不是支持絕緣子測試也不用給啊 答:如果是帶母線的低壓開關柜,需要單獨套用定額的。但是母線材料費包含在柜子之內了,不需要計算主材費。 支持絕緣子測試定額指的是什么還用考慮嗎,剛接觸電氣預算不是很明白,請賜教 答:這個不需要單獨調試了

    2012-09-12 10:47:04 

  • 如果低壓開關柜是帶母線的,那么母線也就是銅排需要單獨安裝的,這個安裝需要套定額的。 單獨安裝的母線與絕緣子的連接需要測試的,所以也需要套定額子目的。

    2012-09-12 11:44:54 

  • 成組的配電柜需要套銅母線安裝

    2012-09-12 14:51:27 

  • 1,配電柜柜外的銅母排安裝,單獨計算。 2,配電柜內的銅母排,不與其他配電柜連接的,不計算銅母排安裝(是廠家已經安裝好了的)。與其它配電柜連接也要計算的。

    2012-09-12 23:23:05 