27****@qq.com 2012-09-12 17:06:33 | 湖北省 安裝 | 3641查看 7回答
給水管暗敷
給水管沿墻暗敷,需不需要套鑿槽與恢復鑿槽?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納新建工程中的電氣管道和給水管道暗配敷設是屬于配合土建主體施工時完成的配合預埋工作,正常的局部剔槽是包含的管道敷設定額子目的工作內容之內的,因此不能單獨另行計算套項。 另外如果屬于改建改造、變更設計或者維修工作中的剔槽、開洞等,再應該據實計算并套項。也可以采用簽證單的形式簽證確認所發生的相關費用處理,以今后據實進入工程結算造價。
2012-09-13 09:46:48
-
需要剔槽。如果是加砌塊墻的話套用墻體剔槽,如果是砼體墻的話套用動力刨溝。
2012-09-13 09:06:43
-
需要計算的,可以套定額或者辦理簽證進行計算
2012-09-12 17:19:37
-
給水管沿墻暗敷,需要套鑿槽與恢復鑿槽 但一般是在地面下暗敷
2012-09-12 17:25:53
-
如果是混凝土的新建工程直接敷設到里面不用鑿槽和回復鑿槽,如果是改建工程可以套
2012-09-12 17:26:37
-
需要剔槽,套用電氣工程墻體剔槽定額子目就可以了
2012-09-12 18:03:58
-
給水管沿墻暗敷,需要套鑿槽與恢復墻面的費用的,套用房修定額內的子目。
2012-09-13 08:21:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看