ethan012 2012-09-12 21:06:02 | 山東省 土建 | 2443查看 4回答
山東2006定額里腳手架(砌筑)計算問題
三、里腳手架 (一)建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度1/2處)的高度在3.6m以下(非輕質砌塊墻)時,按單排里腳手架計算;高度超過3.6m小于6m時,按雙排里腳手架計算。 (二)里腳手架按墻面垂直投影面積計算,套用里腳手架項目。不能在內墻上留腳手架洞的各種輕質砌塊墻等套用雙排里腳手架項目。 山東定額里腳手架按墻面垂直投影面積計算,扣除門窗洞口所占的面積嗎?墻面是按砌體的垂直投影面積計算嗎(要扣除柱子混凝土墻的面積嗎)?一堵砌體墻是計一面的面積還是計兩面的面積?【可否可理解為按房間的周長乘以凈高即為該房間砌筑里腳手架的工程量?】 外腳手架子目是否包含安全網?是否安全網都要單獨記取啊問題補充:馬鐙鋼筋無規定時筏板和現澆板都按定額規定記取嗎? 一般的項目處記取外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、電梯井架、安全網還需記取腳手架章節的什么子目嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、山東定額里腳手架按墻面垂直投影面積計算,扣除門窗洞口所占的面積嗎? 回答:計算規則上很詳細:計算內、外墻腳手架時,均不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 2、墻面是按砌體的垂直投影面積計算嗎(要扣除柱子混凝土墻的面積嗎)? 回答:按墻面垂直投影面積計算,套用里腳手架項目。按墻面垂直投影面積,不包括柱子,柱子腳手架計算規則是外圍周長加3.6m乘以高度 3、一堵砌體墻是計一面的面積還是計兩面的面積? 回答:砌筑腳手架算一面的面積。裝飾腳手架計算兩面的面積,因為裝飾是兩邊抹灰的,要計算兩面的。砌筑的都是在一邊砌筑,計算一面的面積。 4、可否可理解為按房間的周長乘以凈高即為該房間砌筑里腳手架的工程量? 回答:磚混的可以這么理解,框架的包含了框架柱,需要扣除框架柱占得部分。 5、外腳手架子目是否包含安全網? 回答:外腳手架子目不包含安全網,需要單獨計算 6、是否安全網都要單獨記取啊 回答:是的,單獨計算。 安全網包括平網和垂直密目網 密目網公式:(外圍周長+1.5*8)*(建筑物腳手架高度+1.5護欄高) 平網公式:(外圍周長*1.5+1.5*1.5*4)*(建筑層數-1),套用10-1-46,立掛式安全網子目 1、馬鐙鋼筋無規定時筏板和現澆板都按定額規定記取 2、 一般的項目處記取外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、電梯井架、安全網還需記取腳手架章節的什么子目嗎? 回答:裝飾腳手架,抹灰的時候要記取裝飾腳手架,工程量是內墻腳手架*0.3,但是這里要注意要再乘以2,因為抹灰是兩個面的,要乘以2
2012-09-12 21:42:41
-
外腳手架已經包含安全網,馬凳筋圖紙無規定時,按規范計取
2012-09-13 08:57:13
-
你看一下工料機里面有么有含安全網
2012-09-13 09:11:25
-
安全文明施工費中含安全網不需計??! 室內高度3.6m以下裝飾工程腳手架,按砌筑腳手架*30%計??!
2012-09-13 12:02:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看