蕭蕭 2012-09-13 11:51:27 | 湖北省 安裝 | 37431查看 7回答
電纜頭制作、安裝怎么套定額
1、戶內電纜頭套定額時怎么區分干包式、澆筑式和熱縮式 2、定額編碼C2-782*1.2和C2-791有什么區別,電纜頭16到底是應該套哪一個定額,為什么問題補充:電纜頭16mm2到底是該套C2-782的戶內干包式銅芯電力電纜頭制作、安裝|干包終端頭(1KV以下截面35mm2以下)*1.2,還是套C2-791的戶內干包式銅芯電力電纜頭制作、安裝|5芯干包中間頭(1KV以下截面35mm2以下),兩者有什么區別呢?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、戶內電纜頭制作安裝定額中分干包式、澆注式和熱縮式三種,主要是根據電力電纜工作電壓等級和電纜絕緣材質以及環境場所等因素考慮,并根據設計或者建設單位要求確定選擇具體做法套項計算和施工實施的。 一般高壓電纜頭采用熱縮式;電壓電纜頭采用干包式的普遍居多(采用熱縮式會成本造價高一些,但潮濕環境適宜采用熱縮式);澆注式主要是針對適用于油浸紙絕緣電纜,適宜目前已經幾乎不再采用此種電纜頭制作工藝。 2、電纜頭制作安裝定額是按照鋁芯電纜考慮,所以銅芯電纜頭制作安裝時定額乘以系數1.2。 3、電纜芯線截面積16mm2時的電纜頭制作安裝,應該套35mm2以下的子目。
2012-09-13 16:00:43
-
根據項目所在系統選擇適當?shù)淖幽?/div>
2012-09-18 11:45:39
戶內電纜頭套定額時怎么區分干包式、澆筑式和熱縮式?這是三種不同的做法,根據設計或自己實際做法套相應定額。建筑工程一般是干包式居多。套多大的子目按截面區分,套35mm2以內的。2012-09-13 14:55:06
戶內電纜頭套定額時一般低壓電纜為干包式、一般高壓電纜為澆筑式和熱縮式 或者設計有說明的。2012-09-14 17:13:42
、戶內電纜頭套定額時怎么區分干包式、澆筑式和熱縮式 這要分環境,一般沒有說明按干包式考慮2012-09-13 14:07:50
分干包式、澆筑式和熱縮式是根據電纜的材質進行區分的2012-09-13 14:07:38
1、戶內電纜頭套定額區別干包式、澆筑式和熱縮式的選用。電纜頭一般在圖紙設計時不會注明說,在預算報價時我們可以考慮電纜10mm2以上的采取熱縮式電纜頭,10mm2以下的采取干包式電纜頭,澆筑式電纜頭一般是室外使用。 2、16mm2電纜頭套用熱縮電纜頭35mm2以下的。 注意:這是我們預算時為了充分考慮報價全面性,結算時我們要以實際施工為準。2012-09-13 16:14:50
其他類似問題 查看更多相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看