  • 框剪結構中的填充墻和砌體墻

    框剪結構中,在LL下布置填充墻布置成和剪力墻同等墻厚,要是還有砌體墻,那么這個墻厚是按照圖中標注的厚度畫出,還是按照砌塊的成品規格的尺寸畫出,比如,剪力墻和砌體墻在平面圖中都為200厚,那砌體墻是設置200厚還是180厚啊,謝謝了,還有在布置構造柱的時候是按照200*200布置還是按照180*180布置?謝謝各位大俠了
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    都按200mm畫,因為墻體是200符合模數的,砌塊190是幾何尺寸。構造柱也應按200的布置,

    2012-09-13 16:11:20 

  • 剪力墻和砌體墻在平面圖中都為200厚,那么砌體墻當然是設置200厚的啊 在布置構造柱的時候就是按照200*200布置的 要根據圖紙設計要求定義繪制計算工程量。

    2012-09-13 14:21:29 

  • 砌體墻應該是設置為200厚,在布置構造柱的時候是按照200*200布置

    2012-09-13 14:02:09 

  • 都是200厚 構造柱按200*200的定義布置

    2012-09-13 14:13:33 

  • 那砌體墻是設置200厚, 還有在布置構造柱的時候是應按照200*200布置的。

    2012-09-13 14:13:45 

  • 剪力墻應按圖紙尺寸設置(變更需設計人員簽字同意),砌體墻和構造柱可按砌塊尺寸調整。

    2012-09-13 14:17:25 

  • 設置200厚墻體 構造柱一般都是同墻厚的 布置構造柱的時候是按照200*200布置

    2012-09-13 14:45:18 

  • 您說的這個位置砌體厚度隨砼剪力墻按200MM厚繪制。

    2012-09-13 22:10:41 

  • 應該按照200厚設置…………

    2012-09-14 10:10:52 

  • 砌體厚度按200寬計算,構造柱的寬度為200,同墻厚,長度一般按240mm,圖紙如果有要求按圖紙要求

    2012-09-14 12:58:25 

  • 恩 現實中還是有200厚的實心磚,可以按照200厚布置

    2012-09-18 15:13:17 