高高 2012-09-13 14:00:58 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3082查看 11回答
框剪結構中的填充墻和砌體墻
框剪結構中,在LL下布置填充墻布置成和剪力墻同等墻厚,要是還有砌體墻,那么這個墻厚是按照圖中標注的厚度畫出,還是按照砌塊的成品規格的尺寸畫出,比如,剪力墻和砌體墻在平面圖中都為200厚,那砌體墻是設置200厚還是180厚啊,謝謝了,還有在布置構造柱的時候是按照200*200布置還是按照180*180布置?謝謝各位大俠了
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納都按200mm畫,因為墻體是200符合模數的,砌塊190是幾何尺寸。構造柱也應按200的布置,
2012-09-13 16:11:20
-
剪力墻和砌體墻在平面圖中都為200厚,那么砌體墻當然是設置200厚的啊 在布置構造柱的時候就是按照200*200布置的 要根據圖紙設計要求定義繪制計算工程量。
2012-09-13 14:21:29
-
砌體墻應該是設置為200厚,在布置構造柱的時候是按照200*200布置
2012-09-13 14:02:09
-
都是200厚 構造柱按200*200的定義布置
2012-09-13 14:13:33
-
那砌體墻是設置200厚, 還有在布置構造柱的時候是應按照200*200布置的。
2012-09-13 14:13:45
-
剪力墻應按圖紙尺寸設置(變更需設計人員簽字同意),砌體墻和構造柱可按砌塊尺寸調整。
2012-09-13 14:17:25
-
設置200厚墻體 構造柱一般都是同墻厚的 布置構造柱的時候是按照200*200布置
2012-09-13 14:45:18
-
您說的這個位置砌體厚度隨砼剪力墻按200MM厚繪制。
2012-09-13 22:10:41
-
應該按照200厚設置…………
2012-09-14 10:10:52
-
砌體厚度按200寬計算,構造柱的寬度為200,同墻厚,長度一般按240mm,圖紙如果有要求按圖紙要求
2012-09-14 12:58:25
-
恩 現實中還是有200厚的實心磚,可以按照200厚布置
2012-09-18 15:13:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看