女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 超高費計?。ê颖倍~)

    1、土建里面套取了綜合腳手架,一層4.5,二層4.2,三層3.6,四層3.6,五層4.5,六層為悶頂層(坡屋面),第六層樓梯可以上去,內部有電梯機房,還有水箱之類,我的問題是此建筑物一層二層和五層都超過3.6,做裝飾定額的時候用不用計算腳手架超高,具體怎么計算? 2、還是上面那個工程,土建超高費怎么計算,0.6(室內外高差)+4.5+4.2+3.6+3.6+4.5=21米,第20米超高界限落在地五層的頂板下面,那么第五層建筑面積需要計算超高嗎,具體怎么計算 3、我上面的那個悶頂層用不用計算建筑面積,計算土建超高用不用考慮進去 4、計算裝飾超高費的時候五層的裝飾工程量需要和下面1-4層的工程量分開計算超高費嗎 ??謝謝,小弟初學,謝謝大家答復
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    按河北省2008年定額規定計算 1. 綜合腳手架層高超過3.6米時,應增加綜合腳手架費用。 綜合腳手架增加費以層高超過3.6米的建筑面積,這個工程 有3個層高超過3.6米而且在5米以內,按定額規定套用該工 程綜合腳手架項目增加費乘以系數0.4計算。 2. 這個土建工程超高費應該計算,定額規定建筑物高度雖 超過20米,但不足一層的高度每超過1m(包括1m以內)按相應 檐高項目的25%計算。 3.利用坡屋頂內空間凈高1.2m至2.1m的部位應計算1/2建筑 面積,凈高超過2.1m的部位應計算全面積,凈高不足1.2m的 部位不計算建筑面積。 4.裝飾工程的超高費,1層至4層裝飾工程量應該與5層分開。

    2012-09-14 00:23:59 

  • 1、河北定額建筑工程腳手架超高為(綜合腳手架中多層建筑的層高是按3.6m以內考慮的。當層高超過3.6m時,應增加綜合腳手架費用。綜合腳手架增加費以層高超過3.6m的建筑面積(不包括單獨出現的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6m的面積)套用該工程綜合腳手架項目并乘以下表系數計算。) 層高 系數 3.6m<層高≤5.0 m 0.4 5.0m<層高≤5.8m 0.6 5.8m<層高 0.8 但裝飾工程不用計算綜合腳手架超高。 2、按第五層建筑面積計算超高,超高子目乘以系數0.25計算。(五、建筑物高度雖超過20m,但不足一層的,高度每超過1m(包括1m以內)按相應超高項目的25%計算;超過20m以上的技術層(層高2.2m以下)按其結構外圍水平投影面積計算,并套用相應超高費項目乘以系數0.7。 六、多層建筑物若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%) 3、按建筑面積計算規則去執行,如果高度超過2。1米時計算全部建筑面積,1。2~2。1之間時計算一半面積。計算超高時要考慮的。 4、裝飾工程的超高目前沒有像建筑工程那樣說明(在樓層超高不足一層,高度每超過1m乘系數的說明),所以理論上說第五層是不能計算超高。第六層如果符合計算建筑面積的話,六層是可以計算超高。 多看看《河北省定額計算規則及章節、勘誤說明》,你會明白更多!

    2012-09-13 23:32:15 

  • 1.不再計算腳手架費用 2.不用計算超高費用 3.高度超過2.1米的計算全面積,在1.2米~2.1米之間的計算一半建筑面積 4.本建筑不存在超高費

    2012-09-13 15:27:56 

  • 1.一層二層和五層都超過3.6,如果頂板要裝飾就要計算滿堂腳手架的基本層。按房間的凈面積計算,2.五層不用計算超高費用。. 3.高度超過2.1米的計算全面積,在1.2米~2.1米之間的計算一半建筑面積,而1.2米以內不計算面積。 4超過20米才計算.超高費,本工程就只計算六層的面積為超高面積。

    2012-09-13 19:39:51 

  • 1、 不用計算超高,定額內綜合考慮了3。6米到5。2米之間的部分,超過5。2時再計算超高。 2、還是上面那個工程,土建超高費怎么計算,0.6(室內外高差)+4.5+4.2+3.6+3.6+4.5=21米,第20米超高界限落在地五層的頂板下面,那么第五層建筑面積需要計算超高嗎,具體怎么計算 不計算超高。超高只計算20米以上部分層的面積。 3、我上面的那個悶頂層用不用計算建筑面積,計算土建超高用不用考慮進去 按建筑面積計算規則去執行,如果高度超過2。1米時計算全部建筑面積,1。2~2。1之間時計算一半面積。計算超高時要考慮的。 4、計算裝飾超高費的時候五層的裝飾工程量需要和下面1-4層的工程量分開計算超高費嗎 計算裝飾超高費時,20米以下部分樓層是不計算超高費的。