35****@qq.com 2012-09-15 02:36:55 | 河南省 土建 | 3395查看 3回答
河南08定額關于雨棚,飄窗空調板抹灰
定額當中說板頂面,底面和沿口均為一般抹灰時,其工程量按水平投影面積乘以系數2.2,08定額解釋說明中也說和板頂,板底同為一般抹灰的沿口不在按裝飾線和零星抹灰計算。我的問題有3個 1,這句話的意思是不是說如果飄窗板頂面和底面,沿口如果有一般抹灰,但還有乳膠漆的話,板就不能按系數來算了,板頂底面撷惆赐队懊娣e,沿口還按裝飾線來算,還是說不管有沒有乳膠漆,只要板頂面,底面,側面都是一般抹灰,一般抹灰這個子目就執行系數 2,這里的沿口相對于飄窗板來說可以認為是板三邊的側面抹灰吧? 3,按系數計算,是指整個板的,還是單指的沿口乘以系數
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額當中說板頂面,底面和沿口均為一般抹灰時,其工程量按水平投影面積乘以系數2.2,08定額解釋說明中也說和板頂,板底同為一般抹灰的沿口不在按裝飾線和零星抹灰計算。我的問題有3個 1,這句話的意思是說如果飄窗板頂面和底面,沿口如果有一般抹灰,抹灰砂漿相同,就按水平投影面積乘以系數2.2(包括了底、頂、沿);如果有乳膠漆的,乳膠漆按實際面積計算另外套乳膠漆子目; 2,這里的沿口相對于飄窗板來說可以認為是板三邊的側面抹灰吧?是的,正確; 3,按系數計算,是指整個板的,(包括底、頂、板三邊的側面)。面積按板水平面積;
2012-09-15 07:38:00
-
1、如果一是一般抹灰雨篷、挑檐、飄窗、空調板、遮陽板的單面抹灰設計圖示尺寸以水平投影面積計算。雨篷頂面帶反沿或反梁者,其工程量按其水平投影面積乘以系數1.2。 板頂面、底面和沿口均為一般抹灰時,其工程量可按水平投影面積乘以系數2.2計算 乳膠漆按實際面積計算。 2、檐口”又被誤叫作“沿口”一般說的屋面的檐口是指大屋面的最外邊緣處的屋檐的上邊緣,即“上口”??梢园茨阏f的理解 3、墻外邊線以外板的投影面積。
2012-09-15 07:12:41
-
1,這句話的意思是不是說如果飄窗板頂面和底面,沿口如果有一般抹灰,但還有乳膠漆的話,板就不能按系數來算了,板頂底面撷惆赐队懊娣e,沿口還按裝飾線來算,還是說不管有沒有乳膠漆,只要板頂面,底面,側面都是一般抹灰,一般抹灰這個子目就執行系數? 答:不管有沒有乳膠漆,只要板頂面,底面,側面都是一般抹灰,一般抹灰這個子目就執行系數,板底乳膠漆另列項目計算。 2,這里的沿口相對于飄窗板來說可以認為是板三邊的側面抹灰吧? 答:是的,理解正確。 3,按系數計算,是指整個板的,還是單指的沿口乘以系數? 答:按板的水平投影面積乘以系數2.2,
2012-09-15 08:17:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看