鋼筋撐起半邊天 2012-09-18 10:18:38 | 江蘇省 其他專業 | 1291查看 1回答
常用材料現場試驗取樣規定
回填土試驗取樣規定
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、回填土
1.1 檢驗項目:密度指標和含水率指標,擊實試驗提供該土最佳含水率狀態下的最大干密度。
1.2 取樣方法:環刀法、灌砂法、灌水法、蠟封法。其中環刀法與灌水、灌砂法應用較廣泛。
用環刀法取樣時,應事先在環刀內壁涂一薄層凡士林,刃口向下放在土樣上,將環刀垂直下壓,直至土樣高出環刀。將環刀整個挖出,用切土刀將環刀外側土樣削掉,用鋼絲鋸整平環刀兩端土樣。取出環刀內土,編號,裝入密封袋內。
灌水法試驗,應根據試樣最大粒徑(確定試坑尺寸表1),將選定試驗處的試坑地面整平,除去表面松散的土層,按確定的試坑直徑劃出坑口輪廓線,在輪廓線內下挖至要求深度,邊挖邊將坑內的試樣裝入盛土容器內,稱試樣質量,準確到10g,并應測定試樣的含水率;試坑挖好后,放上相應尺寸的套環,用水準尺找平,將大于試坑的塑料膜袋平鋪于坑內,翻過套環壓住薄膜四周,記錄儲水桶內初始水位高度,擰開儲水桶出水管開關,將水緩慢注入塑料膜袋中,當袋內水面接近套環邊緣時,將水流調小,直至袋內水面與套環邊緣齊平時關閉出水管,持續3~5min,記錄儲水桶內水位高度。當袋內出現水面下降時,應另取塑料薄膜袋重做試驗。
表1
試樣最大粒徑
試 坑 尺 寸
直 徑
深 度
5(20)
40
60
150
200
250
200
250
300
1.3 取樣數量:
對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基、其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少有1點,3000m2以上工程,每300m2至少有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每30~50m延米應有1點。
對土方工程,平整后的場地表面應逐點檢查,檢查點為每100~400m2取1點,但不應少于10點;長度、寬度和邊坡均為每20m取1點,每邊不應少于1點。
擊實試驗取樣時,用四分法取代表性土樣20kg(重型為50 kg)。若為灰土,白灰的取樣數量按比例而定。
2012-09-18 10:18:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看