鋼筋撐起半邊天 2012-09-19 06:31:47 | 江蘇省 其他專業 | 1390查看 1回答
水泥混凝土面層、水泥砂漿面層分項工程檢驗批質量驗收記錄
水泥混凝土面層、水泥砂漿面層分項工程檢驗批質量驗收記錄
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
水泥混凝土面層、水泥砂漿面層分項工程檢驗批質量驗收記錄TJ4.3.5
工程名稱
檢驗批部位
施工執行標準名稱及編號
施工單位
項目經理
專業工長
分包單位
分包項目經理
施工班組長
序號
GB50242—2009的規定
施工單位
檢查評定記錄
監理(建設)單位驗收記靈
主
控
項
目
水
泥
混
凝
土
1
水泥混凝土采用的粗骨料。其最大粒徑不應大于面層厚度的2/3,細石混凝土面層采用的石子粒徑不應大于15mm。
2
面層的強度等級應符合設計要求,且水泥混凝土面層強度等級不應小于C20;水泥混凝土墊層兼面層強度等級不應小于C15。
3
面層與下一層應結合牢固,無空鼓、裂紋。
水
泥
砂
漿
1
水泥采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,其強度等級不應小于32.5,不同品種、不同強度等級的水泥嚴禁混用;砂應為中粗砂,當采用石屑時,其粒徑應為1~5mm,且含泥量不應大于3%。
2
水泥砂漿面層的體積比(強度等級)必須符合設計要求;且體積比應為1:2,強度等級不應小于M15。
3
面層與下一層應結合牢固,無空鼓、裂紋。
一般
項
目
水
泥
混
凝
土
1
面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂等缺陷
2
面層表面的坡度應符合設計要求,不得有倒泛水和積水現象。
3
水泥砂漿踢腳線與墻面應緊密結合,高度一致,出墻厚度均勻。
4
樓梯踏步的寬度、高度應符合設討要求。樓層梯段相鄰踏步高度差不應大于10mm,每踏步兩端寬度差不應大于10mm;旋轉樓梯梯段的每踏步兩端寬度的允許偏差為5mm。樓梯踏步的齒角應整齊。防滑條應順直。
5
項次
項目
允許偏差(mm)
1
表面平整度
5
2
踢腳線上口平直
4
3
縫格平直
3
水
泥
砂
漿
1
面層表面的坡應符合設計要求,不得有倒泛水和積水現象。
2
面層表面應潔凈。無裂紋、脫皮、麻面、起砂等缺陷。
3
踢腳線與墻角應緊密結合,高度一致,出墻厚度均勻。
4
樓探踏步的寬度、高度應符合設計要求。樓層梯段相鄰踏步高度差不應大于10mm,每踏步兩端寬度差不應大于10mm;旋轉樓梯梯段的每踏步兩端寬度的允許偏差為5mm。樓梯踏步的齒角應整齊,防滑條應順直。
5
項次
項目
允許偏差(mm)
1
表面平整度
4
2
踢腳線上口平直
4
3
縫格平直
3
2012-09-19 06:31:47
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看