  • 當受壓鋼筋直徑大于25mm時,尚應在搭接接頭兩個端面外100mm的范圍內各設置兩道箍筋

    當受壓鋼筋直徑大于25mm時,尚應在搭接接頭兩個端面外100mm的范圍內各設置兩道箍筋,這句話怎么理解?謝謝! 你回答說搭接區的箍筋加密見本頁注2,此4根箍筋是增加的箍筋,應該單獨計算. 請問怎么計算,是柱和梁的上部縱筋大于25的都要加嗎,怎么在軟件里面加快一點,一根一根的加怎么加啊
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這個問題軟件會自己計算的,所有圖集上的軟件都會考慮自己加的

    2012-09-20 17:13:53 

  • 當受壓鋼筋直徑大于25mm時,尚應在搭接接頭兩個端面外100mm的范圍內各設置兩道箍筋,這句話怎么理解?定義為綁扎搭接的,有搭接位置,軟件能夠自動計算增加箍筋;不過鋼筋直徑大于25mm時一般采用的是機械連接或焊接,就不用增加箍筋了。

    2012-09-20 16:22:51 

  • 1、這與抗震設防的箍筋加密要求是兩回事,不管是不是考慮抗震,縱向鋼筋搭接綁扎連接區域均需加密,當受壓鋼筋直徑d>25mm時,尚應在搭接接頭兩個端面外100mm范圍內各設置兩個箍筋,一個柱子共加4根箍筋 3、在軟件中目前還沒考慮這4根鋼筋,如果要計算需要自己另外加入 a:這可以先統計出柱的個數,然后對箍筋直徑相同的分別計算,然后在單構件中輸入 b:也可以在柱縱筋直徑大于25mm時,柱屬性中的其他鋼筋中輸入只要在柱的其他鋼筋中輸入,那你布置幾個柱子,那軟件會自動計算出附加箍筋的鋼筋量

    上部

    2012-09-20 20:41:57 