  • 圖紙說:坡屋面與砌體填充墻交接處無反梁要設300厚素砼反邊

    但是實際上坡屋面上一根反梁都沒有的 全都是正常的框梁 這樣也要設素砼反邊嗎 而且我想問的是 如果素砼反邊也像反梁那樣露出在屋面 它里面沒有配筋 天長日久的能穩固嗎
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 設計說是“交接處無反梁”,那么就是無法反梁的地方要設素砼啊。設計不布置鋼筋,質量由設計負責,也應該說這一點不設置鋼筋也不影響質量的。

    2012-09-22 11:36:28 

  • 您好:反梁常是因為某些原因(如:層高不夠、梁底面需要平整,而梁上部又可上翻等),而把梁高的一部分做到樓板的上方,或者是筏板基礎上表面需要平整而把梁做到板的下面。而多數大樓的最高層會用反梁,也就是梁在房頂的上?,房頂在梁的下面,當然頂和梁是一體的,往往在最高層,它不影響美觀,經濟實惠。

    2012-09-26 09:26:18 