11****@qq.com 2012-09-22 11:29:21 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 1494查看 2回答
圖紙說:坡屋面與砌體填充墻交接處無反梁要設300厚素砼反邊
但是實際上坡屋面上一根反梁都沒有的 全都是正常的框梁 這樣也要設素砼反邊嗎 而且我想問的是 如果素砼反邊也像反梁那樣露出在屋面 它里面沒有配筋 天長日久的能穩固嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設計說是“交接處無反梁”,那么就是無法反梁的地方要設素砼啊。設計不布置鋼筋,質量由設計負責,也應該說這一點不設置鋼筋也不影響質量的。
2012-09-22 11:36:28
-
您好:反梁常是因為某些原因(如:層高不夠、梁底面需要平整,而梁上部又可上翻等),而把梁高的一部分做到樓板的上方,或者是筏板基礎上表面需要平整而把梁做到板的下面。而多數大樓的最高層會用反梁,也就是梁在房頂的上?,房頂在梁的下面,當然頂和梁是一體的,往往在最高層,它不影響美觀,經濟實惠。
2012-09-26 09:26:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看