匿名用戶 2012-09-22 21:44:01 | 江蘇省 安裝 | 2449查看 3回答
預分支電纜怎么列清單
例如主電纜50米,分支電纜40米,各自套定額放在一個清單里嗎?如果放在一個清單里,那么到結算的時候量怎么確定了? 大神們求解……問題補充:電纜中間接頭和終端頭怎么算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納放在一個清單里,各自按照規格型號套用相應的定額, 電纜中間接頭是供應廠家按照定尺預制制作好了的,不用再計算套項。 終端頭按照規格計算,套用終端頭相應的定額。 到結算的時候只需要按照實際工程量確定造價就可以了。 需要說明的是;預分支電纜清單中項目特征一定要描述清楚。1、規格型號;多大的電纜、幾個分支, 2、敷設方式; 3、套管; 4、端頭做法; 5、敷設部位‘ 總之越詳細越是在結算時不容易扯皮。
2012-09-23 09:39:30
-
主電纜50米,分支電纜40米,各自套定額放在兩個清單項目分別套用相應定額子目。
2012-09-23 05:59:23
-
1、預分支電纜中的主電纜和分支電纜在套定額時,應該是分別計算并套相對應定額子目的,因為一般都是主電纜比分支電纜的截面積規格大,主材單價高。如果主電纜和分支電纜規格一樣的時候則時應該一并計算套項的。 2、預分支電纜的中間分支電纜接頭是供應廠家按照定尺預制制作好了的,不用再計算套項。 3、因為預分支電纜是采用單芯電纜線,所以終端頭一并都是按照導線焊銅接線端子計算套項的。
2012-09-23 09:17:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看