    圖紙上說:屋面現澆板板面鋼筋未拉通者,設置溫度筋與受力鋼筋搭接,搭接長度為300MM。 1.屋面指的是房頂嗎? 2.應該怎么看板面鋼筋拉通沒有拉通?我是新手,請詳細點說明,最好附圖。謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    圖紙上說:屋面現澆板板面鋼筋未拉通者,設置溫度筋與受力鋼筋搭接,搭接長度為300MM。 1.屋面指的是房頂嗎? 2.應該怎么看板面鋼筋拉通沒有拉通? 答:1、屋面通常是指房頂。 2、板筋為雙層雙向布置時為拉通布置;面筋為板負筋則沒有拉通。為解決沒有拉通的部位存在因溫度變化而出現砼開裂設置溫度筋。溫度筋與板負筋或受力筋搭接長度為300mm。

    2012-09-26 06:09:26 

  • 第一、你說的對,屋面即指屋面現澆板,第二,板的受力筋雙層雙向布置的就是上層筋拉通了,受力筋只布置在底層,上層只在支座處(梁或墻)布置了負筋就為沒拉通,就要布置溫度筋。

    2012-09-26 05:22:53 

  • 1.屋面指的是房頂嗎? ——是的 2.應該怎么看板面鋼筋拉通沒有拉通?我是新手,請詳細點說明,最好附圖。謝謝 ——就是說沒有設置屋面筋的(只有底筋沒有面筋),要布置溫度筋,溫度筋與負筋搭接300mm。

    溫度筋

    2012-09-26 07:47:41 

  • 屋面板就是房頂的現澆板,沒有拉通的筋就看板配筋是不是雙層雙向的,如果是單層雙向+板負筋的話,就要設置溫度鋼筋,溫度鋼筋與板負箍搭接長度設計要求是300mm長。

    2012-09-26 06:44:18 

  • 給你個樣例看看

    拉通

    2012-09-26 08:55:50 