跨版受力筋定義
如圖,請問:1、這個受力筋長度到紅色方框截止么? 2、在定義的時候,一側標注是850,另一側標注應該輸多少呢?這幾板塊不規則
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我感覺不是你所說的意思
2012-09-28 11:23:08
-
1、紅框內的板都是LB3板,它的受力鋼筋是一樣的 2、另一端未標注的話,也為850
2012-09-28 08:37:14
-
這個你可以用跨版受力筋畫,一邊標注850,另一邊標注0,軟件就會根據不規則板自動布筋了,就像面筋和底筋自動布筋一樣
2012-09-28 09:25:38
-
1、這個受力筋長度到紅色方框截止么? 是的 在定義的時候,一側標注是850,另一側標注應該輸多少呢? 也需要輸入850 ,雖然不規則但是根據你的圖就要這么輸入了
2012-09-28 08:35:35
-
"~"表示長度不確定,你根據不規則板的尺寸輸數據。
2012-09-28 08:36:09
-
這個不是跨板受力筋,就是負筋,這是井字梁板,板畫好后按梁分成小塊,板鋼筋在受力筋里輸入,這個板邊的負筋長度就按左右各850輸入,范圍也就是所在框架梁的長度
2012-09-28 08:36:29