女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板角部加強筋布置范圍如何確定

    板角部加強鋼筋的長度和布置范圍是什么,請高人針對我的圖紙給予指點。 在板配筋說明中第6條和結構說明中第4條提到一些內容,不怎么理解。

    板配筋

    配筋

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    4條的說明表示如圖7.2.8的地方布置長不小于2000MM,并且滿足1/3的短向板的長度,取兩個的大值間距為100MM的雙向鋼筋。一就是2000*2000范圍的板加密。但配筋至少要不小于c7的鋼筋,和本塊板的負加筋直徑。如果表有圓圈的,還要另加9條鋼筋在上面,長度我本跨的2/5. 下面的6條,則表示加密區的鋼筋長度為1.5米,就是固定長度了。 你這種情況在廠房和商場部分是常見的。

    2012-09-28 18:06:42 

  • 可按該板短跨的1/3長度設置。