剪力墻鋼筋布置
剪力墻的水平筋是箍筋的形式,與暗柱是連通的,我要怎么樣畫圖,謝謝
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件還沒有這個功能吧,單構件輸入試試吧。
2012-09-28 20:36:09
-
你好,可以按異形柱布置
2012-09-28 17:35:17
-
1、上下用L型暗柱來繪制,然后把剪力墻的水平鋼筋的彎擇長度修改一下,11G版本時修改為(11.9d+墻厚-2*保護層)/2,比如計算出來為120,直接在節點設置中的內外側水平鋼筋的彎擇長度修改為120,如圖一 2、節點設置好后,在剪力墻屬性第15項把剪力墻外側鋼筋在轉角處是否增加搭接改為是,如圖二
2012-09-28 19:16:23
-
直接按柱來定義即可。
2012-09-29 01:01:02
-
剪力墻的水平筋是通過暗柱的,暗柱位置無剪豎筋。墻和暗柱只要分開定義就可以。
2012-09-29 06:51:35
-
你可以把水平筋刪了 不輸, 你在其它鋼筋里面輸入箍筋就行了撒
2012-09-29 09:23:57
-
直接按柱來定義。
2012-09-30 13:23:22