  • 剪力墻柱表中的暗柱與圖紙中的暗柱有區別,怎樣處理?。?

    我在畫一個剪力墻結構的高層時,遇到剪力墻柱表里的暗柱的詳圖與圖紙中暗柱有區別,不知道該怎么處理!希望大家能幫忙,具體的情況下邊有截圖! 圖紙中的YAZ1尺寸是200*400的,為什么剪力墻柱表中YAZ1變成了(400+260)*200了,還有上面標注的墻體分布筋應該怎么處理呢!

    柱表

    分布筋

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 我給你畫一個吧

    答疑解惑

    2012-09-29 10:04:00 

  • 你好!柱表里表達的意思是在靠近YAZ1的兩列墻垂直筋上加上C10@130的拉鉤和箍筋,所以我認為不需要像上面那么麻煩,暗柱還定義200*400的,只要在其它箍筋里加上C10@130的信息就行了,這樣墻的垂直分布筋就不需要做任何處理,直接在墻的屬性里輸入相應的信息就可以了。

    廣聯達服務新干線

    2012-09-29 10:36:31 

  • 實際這個暗柱的截面是660*200 400范圍內縱筋暗柱柱表的等級直徑定義 260范圍圖紙的意思是有箍筋加強 縱筋使用墻體的縱筋 用截面編輯來定義吧

    2012-09-29 09:35:06 

  • 可以用2個暗柱來繪制,一個定義400*200一個定義260*200,在里面輸入鋼筋信息即可

    2012-09-29 09:50:39 

  • 同意上面的說法

    2012-09-29 10:05:32 