女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁是否通過?

    框架梁有3跨 中間有2道剪力墻,每道剪力墻旁邊各有2根暗柱,在畫的時候是直接劃過去,還是在碰到墻的時候斷開 ,分成3條梁來畫?現場又是怎樣的呢 ?如果不直接通過的話 ,又要在剪力墻上設置邊框梁? 還有剪力墻里面存不存在梁支座負筋?謝謝

    邊框梁

    問題補充:如果通過的話,在暗柱處設置支座的話,支座負筋就會伸到剪力墻里面去 ,允不允許?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    框架梁有3跨 中間有2道剪力墻,每道剪力墻旁邊各有2根暗柱,在畫的時候是直接劃過去,不是在碰到墻的時候斷開 ,分成3條梁來畫的。剪力墻里面是應該存在梁支座負筋的。

    2012-10-05 17:57:05 

  • 我認為要斷開布置,墻上布連梁

    2012-10-05 19:06:00 

  • 框架梁是要直通過剪力墻的。剪力墻內梁支座是否有附加筋眼看工程設計圖紙來確定。

    2012-10-05 20:02:06 

  • 梁是要通過布置布置。

    2012-10-05 17:55:38 

  • 框架梁有3跨 中間有2道剪力墻,每道剪力墻旁邊各有2根暗柱,在畫的時候直接畫過去;現場又是怎樣的呢 ?鋼筋通長布置; 還有剪力墻里面存不存在梁支座負筋,設計標注有支座負筋就定義布置,設計沒有就不用定義設置。

    2012-10-05 17:57:05 

  • 如果設計的是框架梁就是通長布置,如果設計的是LL或AL,就應斷開。

    2012-10-06 14:52:49 