  • 板底筋錨入支座長度

    在鋼筋抽樣GGJ2009中,如果按圖紙說明要求:“板底筋錨入支座梁內10d,板底筋錨入墻內La,且伸過支座中線不小于100;” 像這樣的要求在軟件的計算設置里要怎么設置板底筋錨入支座梁的長度?謝謝! 下圖為圖紙說明及軟件的板計算設置。

    抽樣

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    max(ha/2+100,10d,la)即可,軟件將按照你的設置取最大值。 還要分別對待,伸入墻內與伸入梁內不同,呵呵,手工調整吧。錨入梁內的max(ha/2+100,10d)即可,而錨入墻內就設置成 max(ha/2+100,la)拉,呵呵

    2012-10-06 17:09:56 

  • 軟件就是按你圖紙要求計算的。

    2012-10-05 22:41:07 

  • 意思就是三者取大了 10d ha/2 la 你改成 max(10*d,ha/2,la)這樣就可以了

    2012-10-05 23:59:22 

  • 你好!我認為這樣設置最符合你那個條件:

    支座長度

    2012-10-06 07:29:47 

  • 可設置為:max(10*d,la,ha/2+100)

    2012-10-06 08:25:06 

  • 點擊工程設置—計算設置—板—將板底鋼筋伸入支座的長度修改為max(ha/2,10d,la,100)即可,軟件將按照你的設置取最大值。

    2012-10-06 08:58:14 

  • 支持樓上說法

    2012-10-06 09:22:02 

  • 在鋼筋抽樣GGJ2009中,如果按圖紙說明要求:“板底筋錨入支座梁內10d,板底筋錨入墻內La,且伸過支座中線不小于100;” 像這樣的要求在軟件的計算設置里要怎么設置板底筋錨入支座梁的長度?謝謝! 下圖為圖紙說明及軟件的板計算設置。 就是說軟件默認的就是你圖紙要求的這種錨入情況~~直接進行采用~

    2012-10-06 10:20:29 

  • 支持自然地回答

    2012-10-06 19:22:18 

  • 贊同3、4樓的說法

    2012-10-06 19:29:27 

  • 板筋一般情況下都達到設計要求,大于墻中心線就行,因為是下?。不管入梁還是入墻。沒有人要求La錨固長度。