  • 地下室剪力墻抗震嗎

    現在處于決算階段,對于地下室剪力墻抗震引起的砼標號和執行子目問題: 結施總說明里一條:埋設于室外地坪以下的構件,抗震為C40,不抗震為C30;剪力墻柱圖標注剪力墻標號為C40。 甲方觀點:按總說明為準,地下構件屬于非抗震構件,地下室外墻執行擋土墻子目,標號為C30 我方觀點:無詳圖以說明為準,有詳圖以詳圖為準,標號為C40;地下室外墻毫無爭議屬于抗震、抗剪切的主體骨架,應該執行相應的砼墻子目。 各位高手給個見解,對這樣不講道理的甲方,應該怎樣去做?給個足以解氣又能讓對方信服的依據。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我認為,從詳圖和說明的優先性方面著手是最可靠的,因為確實存在地下部分不抗震的說法,但詳圖優先是沒有任何異議的,甲方這是太不顧職業道德了

    2012-10-09 13:11:41 

  • 你方觀點是對的,有詳圖就以詳圖為準,標號為C40,地下室外墻應該屬于抗震,執行砼墻定額子目。 這個依據你得聯系結構設計才行,或者看《建筑抗震設計規范》《混凝土結構設計規范》抗震設防標準中適用哪一條

    2012-10-09 10:59:27 

  • 對支持你的觀點

    2012-10-09 11:25:03 

  • 地下室剪力墻為抗震構件

    2012-10-10 10:05:53 

  • 地下室剪力墻應該為抗震構件

    2012-10-09 10:37:10 

  • 既然你們兩方都說服不了對方,那么就要找出書面文件來,俗話說白紙黑字的證據最有說服力,你們可以聯系一下設計院,請他們出一份明確的說明,這樣就沒有爭議了吧

    2012-10-09 21:07:05 

  • 要解氣是吧,簡單啊,你就說你們不是不承認是C40而是C30嗎,那我們就挖出來取一塊下來去檢測。檢測為C40即為抗震結構,所有造成的損失由你甲方全權負責,反之,自己負責。

    2012-10-11 12:28:44 