高層建筑中剪力墻上外挑懸臂梁鋼筋如何配置計算
在剪力墻端部(有暗柱)挑出懸臂梁1.8米,請問懸臂梁主筋伸入剪力墻內長度須多少才能滿足設計和施工規范要求(設計中沒有具體說明)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:從剪力墻里伸出來的懸挑梁,根部伸入支座內只要夠一個錨固長度就行了。圖集中就是這樣要求的。
2012-10-10 07:28:07
-
錨固長度≥0.4La+15d
2012-10-10 08:04:26
-
懸臂梁主筋伸入剪力墻內長度不小于挑出長度的3/5.