smxwjc 2012-10-10 20:30:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 922查看 1回答
地下室底板鋼筋與墻相交的構造設置
在鋼筋2009中地下室底板與剪力墻相交時,板端部類似板無端支撐的封邊構造怎么設置?沒有設置的受力底筋都是直筋,圖上構造是兩端有彎折的(彎折是板扣保護層)。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有設置的受力底筋都是直筋。將圖中的12d改為0即可??唇貓D
2012-10-11 00:23:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看