  • 關于給排水穿墻 穿 樓板 穿屋面放套管的問題

    1、排水管主立管穿樓板放了阻火圈后還需要需要放鋼套管嗎? 2、埋地PPR給水管和采暖穿混泥土墻和后砌墻需要放鋼制套管嗎? 3、電氣豎井母線槽穿樓板需要做防火封堵嗎,母線槽支架是供貨配套的 需要另算安裝費嗎? 4、預分支電纜穿電氣豎井需要做防火封堵嗎 預分支電纜都哪些需要單獨計算。 希望老師給予解答 謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、排水管主立管穿樓板放了阻火圈后還需要需要放鋼套管嗎?是的 2、埋地PPR給水管和采暖穿混泥土墻和后砌墻需要放鋼制套管嗎?不需要,可以使用PVC套管 3、電氣豎井母線槽穿樓板需要做防火封堵嗎,需要 母線槽支架是供貨配套的 需要另算安裝費嗎?單獨計算 4、預分支電纜穿電氣豎井需要做防火封堵嗎 不需要 預分支電纜都哪些需要單獨計算。分支接頭、吊具等