yuefeng000123@163.com 2012-10-12 11:07:19 | 河北省 安裝 | 3941查看 5回答
消防管道法蘭連接怎么,閥門怎么套
室外消防環管DN100,法蘭連接,鍍鋅鋼管, 1.管道連接套給排水的,還是套7冊的?具體說下套那一項,不一樣的地方應該怎么修正, 2閥門應該套哪個?(我自己估計接口用法蘭焊接,跟閥門應該是絲接,如果是這樣的話我不知道怎么套了) 3水泵接合器應該套那個?(有人說套閥門項,然后改主材價,但是我發現安裝費用差別大啊,如果套1冊中的機械設備,又不懂了,那個好像按噸計算的,這個圖紙上沒有。) 請教下高手,來個全程回答
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝,執行第八冊“給排水、采暖、燃氣工程”相應項目。 2.閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,泵房間的管道安裝及管道系統強度試驗、嚴密性試驗,執行第六冊“工藝管道工程”相應項目。 3.第7章,水滅火系統中,有專門的水泵接合器安裝啊,按設計套一個合適的就可啊
2012-10-12 11:16:46
-
1.消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝,執行第八冊“給排水、采暖、燃氣工程”相應項目。 2.閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,執行第八冊“給排水、采暖、燃氣工程”相應項目。 3.水泵接合器第7章有專門的水泵接合器安裝。
2012-10-19 11:23:39
-
1.管道連接套給排水的,還是套7冊的?具體說下套那一項,不一樣的地方應該怎么修正,第七冊有三種連接方式:螺紋、溝槽、法蘭,如果是這三種還是最好套第七冊的,如果別的連接方式,比如焊接,就要借用第八冊或第六冊的子目。不一樣借用相近的就可以。 2閥門應該套哪個?(我自己估計接口用法蘭焊接,跟閥門應該是絲接,如果是這樣的話我不知道怎么套了),這個有規定,一般50以下用絲接,以上考慮法蘭,100以上考慮溝槽。然后套第八冊閥門相應子目。 3水泵接合器應該套那個?套7-141~146的對應子目。
2012-10-12 11:40:35
-
室外消防環管DN100,法蘭連接,鍍鋅鋼管,本來應是用給排水室外管道項,但因無有法蘭連接子目,改用定額7冊消防安裝/滅火系統/鍍鋅鋼管9(法蘭連接)C7-2-8項代。閥門可用給排水/閥門/焊接法蘭閥門安裝項C8-2-21套用。接合器用定額7冊消防安裝/滅火系統/消防栓安裝/消防接合器項中接合器形式取子目即可。
2012-10-12 11:21:47
-
建議你看看定額說明就知道了噻,消火栓和噴淋套的定額不同。
2012-10-13 00:21:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看