94****@qq.com 2012-10-12 11:22:26 | 廣西壯族自治區 土建算量GCL2013 | 5468查看 5回答
陽臺梁外側兩面抹灰
如圖,我這個陽臺的梁上面是欄桿,下面沒有墻,梁的外側面抹灰應該算至外墻面,可是軟件在天棚里幫我算了梁外側抹灰,而且尺寸并不準確,假如我要手算梁外側外墻抹灰,在天棚的工程量應該扣除梁外側的天棚抹灰,但它的量勢必跟我手算的量不同,請問我該怎么處理這個問題?問題補充:梁高350mm板厚80mm
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納以手算為準,去調整一下工程量。
2012-10-12 11:41:56
-
軟件計算正確,套價時把天棚抹灰面積和梁抹面積合起來就是所有抹灰面積了
2012-10-12 11:41:14
-
用這個方法試試看行不行:在梁邊建立虛墻后,用房間布置頂棚計算,外側面積應該就不包括在天棚量內了
2012-10-12 12:58:49
-
以手工計算和軟件對比一下
2012-10-12 13:49:35
-
你可以在算量時作法中的工程量代碼中,添加計算式,如把天棚抹灰面積后邊輸入-需要減的梁抹灰的計算公式具體數值。如0。-4*5。在單構件中輸入外側梁抹灰,套上對應的外墻抹灰定額子目。
2012-10-12 14:14:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看