  • 暗柱縱筋采用搭接方式連接,箍筋加密區問題。。

    暗柱縱筋采用搭接方式連接,101圖集上只是明確錯開搭接,那錯開的這一部分也就是0.3LLE長度范圍內需要箍筋加密嗎?從哪里可以找到依據呢?請高手指點。。。 請朋友們看清我問的問題再回答,也請朋友們告知的詳細點,見規范或者查圖集,請明示哪本規范或者圖集。。。先謝謝了。。。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 此段不加密,規范和圖集中都有提到,鋼筋搭接區段內箍筋加密。 根據箍筋的作用,提高混凝土對受力筋的握裹作用,因搭接區域內鋼筋與混凝土的接觸面積相對減少(故而降底了混凝土對鋼筋的握裹作用),故通過箍筋加密來提高。 規范:《鋼筋混凝土質量驗收規范》