  • 安裝定額問題

    通風工程定額說明中:超高增加費(指操作物高度距離樓地面6m以上的工程)按人工費的15%計取,這句話的理解是應該按風管制作安裝的子目直接人工乘系數呢,還是要將風管按照“通風工程制作費與安裝費的比例表”中僅計取安裝費用的人工乘系數呢,因為制作時肯定不超高,只是安裝時超高。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    首先通風管道中制作和安裝的比例是固定的,定額中已考慮這部分比例。所以按風管制作安裝的子目直接人工乘系數。

    2012-10-23 11:19:45 

  • 直接制作安裝的人工費乘以系數,前面的超高說明肯定是對五本章定額而言的,不會吧定額再拆封下來。。

    2012-10-23 14:15:27 

  • 通風工程定額說明中:超高增加費(指操作物高度距離樓地面6m以上的工程)按人工費的15%計取,這句話的理解是應該按風管制作安裝的子目直接人工乘系數呢,還是要將風管按照“通風工程制作費與安裝費的比例表”中僅計取安裝費用的人工乘系數呢,因為制作時肯定不超高,只是安裝時超高。 指全部人工費的15%。

    2012-10-24 08:37:41 